[專業(yè)知識] 一起管道閥門爆裂事故的技術分析

[復制鏈接]
跳轉到指定樓層
樓主
發(fā)表于 2012-12-15 08:44:58 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
2004年3月6日中午12:18,因某體育館
供暖需要,當班操作工在操作熱交換機房分氣
缸配氣管道上安裝的公稱壓力為1.6MPa、公
稱直徑為DN200、型號為U41S一16的鑄鐵法
蘭連接柱塞閥時,閥體爆裂,造成當班操作工
被蒸汽灼傷。
圖1閥門安裝位置
該閥門安裝位置見圖1,閥門爆裂情況見
圖2,所取的閥體化學分析位置見圖3。
圖2閥門爆裂情況
2事故原因分析
2.1閥門的選用
查閱該體育館提供的原鍋爐房設計資料和
原設計者關于蒸汽管閥門的設計選用說明,按
當時的設計規(guī)范,安裝單位選用鑄鐵柱塞閥無


一起管道閥門爆裂事故的技術分析.pdf (228.07 KB, 下載次數(shù): 13, 售價: 3 金幣)