GB 50343-2012建筑物電子信息系統防雷技術規范

[復制鏈接]
跳轉到指定樓層
樓主
發表于 2022-4-13 17:01:53 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式

總則

1. 0.1 為防止和減少雷電對建筑物電子信息系統造成的危害, 保護人民的生命和財產安全,制定本規范。

1. O. 2 本規范適用于新建、改建和擴建的建筑物電子信息系統防雷的設計、施工、驗收、維護和管理。本規范不適用于爆炸和火災危險場所的建筑物電子信息系統防雷。

1. O. 3 建筑物電子信息系統的防雷應堅持預防為主、安全第一的原則。

1. O. 4 在進行建筑物電子信息系統防雷設計時,應根據建筑物電子信息系統的特點,按工程整體要求,進行全面規劃,協調統一外部防雷措施和內部防雷措施,做到安全可靠、技術先進、經濟合理。

1. O. 5 建筑物電子信息系統應采用外部防雷和內部防雷措施進行綜合防護。

1. O. 建筑物電子信息系統應根據環境因素、雷電活動規律、設備所在雷電防護區和系統對雷電電磁脈沖的抗擾度、雷擊事故受損程度以及系統設備的重要性,采取相應的防護措施。

1. O. 7 建筑物電子信息系統防雷除應符合本規范外,尚應符合國家現行有關標準的規定。

術語

2.0.1 電子信息系統

electronic information system

由計算機、通信設備、處理設備、控制設備、電力電子裝置及其相關的配套設備、設施(含網絡)等的電子設備構成的,按照一定應用目的和規則對信息進行采集、加工、存儲、傳輸、檢索等處理的人機系統。

2.0.2 雷電防護區 (LPZ)

lightning protection zone

規定雷電電磁環境的區域,又稱防雷區。

2. O. 雷電電磁脈沖 (LEMP)

lightning electromagnetic im pulse

雷電流的電磁效應。

2.0.4

雷電電磁脈沖防護系統( LPMS)

LEMP protection measures system

用于防御雷電電磁脈沖的措施構成的整個系統。

2. O. 5 綜合防雷系統

synthetic lightning protection system

外部和內部雷電防護系統的總稱。外部防雷由接閃器、引下線和接地裝置等組成,用于直擊雷的防護。內部防雷由等電位連接、共用接地裝置、屏蔽、合理布線、浪涌保護器等組成,用于減小和防止雷電流在需防護空間內所產生的電磁效應。

2.0.6 共用接地系統

common earthing system

將防雷系統的接地裝置、建筑物金屬構件、低壓配電保護線(PE) 、等電位連接端子板或連接帶、設備保護地、屏蔽體接地、防靜電接地、功能性接地等連接在一起構成共用的接地系統。

2. O. 7 自然接地體

natural earthing electrode

兼有接地功能、但不是為此目的而專門設置的與大地有良好接觸的各種金屬構件、金屬井管、混凝土中的鋼筋等的統稱。

2

www.weboos.com2.0.8 接地端子

earthing termina1

將保護導體、等電位連接導體和工作接地導體與接地裝置連接的端子或接地排。

2.0.9 總等電位接地端子板

main equipotentia1 earthing ter mina1 board

將多個接地端子連接在一起并直接與接地裝置連接的金屬板。

2.0.10 樓層等電位接地端子板

floor equipotentia1 earthing termina1 board

建筑物內樓層設置的接地端子板,供局部等電位接地端子板作等電位連接用。

2.0.11 局部等電位接地端子板(排)

1oca1 uipotential earthing termina1 board

電子信息系統機房內局部等電位連接網絡接地的端子板。

2.0.12

等電位連接

equipotentia1 bonding

直接用連接導體或通過浪涌保護器將分離的金屬部件、外來導電物、電力線路、通信線路及其他電纜連接起來以減小雷電流在它們之間產生電位差的措施。

2.0.13 等電位連接帶 equipotentia1 bonding bar

用作等電位連接的金屬導體。

2.0.14 等電位連接網絡 equipotentia1 bonding network

建筑物內用作等電位連接的所有導體和浪涌保護器組成的網絡。

2.0.15 電磁屏蔽 e1ectromagnetic shie1ding

用導電材料減少交變電磁場向指定區域穿透的措施。

2.0.16 浪涌保護器(SPD)

surge protective device

用于限制瞬態過電壓和泄放浪涌電流的電器,它至少包含一個非線性元件,又稱電涌保護器。

2.0.17 電壓開關型浪涌保護器 voltage switching type SPD

這種浪涌保護器在無浪涌時呈現高阻抗,當出現電壓浪涌時

3

www.weboos.com突變為低阻俊Ｍǔ２捎梅烹婇g隙、氣體放電管、晶閘管和三端雙向可控硅元件作這類浪涌保護器的組件。

2.0.18 電壓限制型浪涌保護器

voltage limiting type SPD

這種浪涌保護器在無浪涌時呈現高阻抗,但隨浪涌電流和電壓的增加其阻抗會不斷減小,又稱限壓型浪涌保護器。用作這類非線性裝置的常見器件有壓敏電阻和抑制二極管。

2.0.19 標稱放電電流

nominal discharge current (1 n)

流過浪涌保護器,具有 8/20μs 波形的電流峰值,用于浪涌保護器的 類試驗以及 類、 類試驗的預處理試驗。

.............................


GB 50343-2012建筑物電子信息系統防雷技術規范下載連接GB50343-2012 建筑物電子信息系統防雷技術規范.pdf



油氣儲運網 - 論壇版權1、本主題所有言論和圖片純屬會員個人意見,與本論壇立場無關
2、本站所有主題由該帖子作者發表,該帖子作者與油氣儲運網享有帖子相關版權
3、其他單位或個人使用、轉載或引用本文時必須同時征得該帖子作者和油氣儲運網的同意
4、帖子作者須承擔一切因本文發表而直接或間接導致的民事或刑事法律責任
5、本帖部分內容轉載自其它媒體,但并不代表本站贊同其觀點和對其真實性負責
6、如本帖侵犯到任何版權問題,請立即告知本站,本站將及時予與刪除并致以最深的歉意
7、油氣儲運網管理員和版主有權不事先通知發貼者而刪除本文

沙發
發表于 2022-9-2 14:02:56 | 只看該作者
樓主辛苦了
您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 立即注冊  

本版積分規則

掃碼訪問手機版

QQ|關于我們|網站地圖|油氣儲運網 ( 魯ICP備11007657號-3 )

GMT+8, 2024-11-15 09:21 , Processed in 0.044576 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCached On.

Powered by Discuz! X3.5

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回復 返回列表