目 錄 1. 應用范圍 2. 管道設計注意事項 2.1 防止冷縮的措施 2.2 保冷 2.3 支架 2.4 閥門 2.5 其它 1.使用范圍 本規定應用于低溫管線(-100℃~-164℃)的設計,0℃~-100℃的低溫管線可參照本規定。 2.管道設計應注意事項 2.1防止冷縮的措施 (1)應注意管材的性質 通常用于低溫管線的奧式體不銹鋼,其線性膨脹量大于碳鋼。因此,奧式體不銹鋼的位移量相當大。由于許多不繡鋼管的壁厚較薄,故強度較低,因此要考慮這些管子支架的設置。 (2)減少由于管線收縮而作用于管系的力的幾項措施 (a)使用自膨脹的管系。 (b)用膨脹環路。 (c)使用膨脹節。 (d)注意位移 在采取措施以吸收位移量之前,應對管線上每一點進行計算和明確,以防止支架和梁被推倒。 2.2保冷 對低溫流體等取保冷保護與外界環境溫度隔絕。如果保冷層內有小的缺陷,如裂縫、裂痕等,就會對管內的低溫流體產生較大的影響。如保冷不當,水蒸汽從外界透過保冷層就會產生結露,進而結冰。冰粒的不斷增長,將破壞保冷材料,影響保冷效果。因此必須從材料方面考慮,采用濕氣滲透性較低的保冷材料,外表面也應采用可防水的另一種保冷材料。 (1)與熱保溫不同,法蘭,閥門和儀表不能露在外面,而要用保冷材料包住。 (2)與熱保溫相比,下列情況下保冷層會很厚。因此,應該考慮以下幾個方面: (a)考慮到管線的位移,在管線與其他管線、設備、支架之間應預留有足夠的間隙。 (b)與保溫不同,應考慮到保冷管線上的法蘭,閥門的厚度較大。 (c)排凈和防空管的最小安裝尺寸應在考慮了保冷方式之后再確定。 (d)穿過樓板的開孔會增大,應注意管線和梁之間的關系。 (e)在立式設備上的上升管較密的地方應考慮管架之間的安裝空間。 (f)應考慮保冷施工空間。 (3)管架也應該設置保冷層,這種情況下,支架的保冷層厚度應為管線保冷層厚度的3倍或以上。 保冷材料應放在支腿A內。這種情況下,B可不用絕熱塊,只需用普通鋼板。 (4)普通平臺的安裝不同,設備平臺的梁及支耳的高度必須依照支耳保冷層厚度而相應減小,這與。因此,要認真考慮梁的高度。 2.3管架 以下是低溫管線設計相關的幾點注意事項: (1)管架支撐管重,必須是隔熱的。因此這些管架應包含隔熱材料。 (2)因為隔熱材料的強度較低,低溫管線上的支架跨度要小于光管支架跨度。 (3)管底標高根據管架上保冷層的厚度確定。應注意支管的向上或向下的尺寸。若管線管徑變小,保冷層的厚度也應相應變小。但在這種情況下,絕熱塊的厚度應不變,以保持管底水平(如下圖所示)。 (4)為避免由于管子彎曲接觸到中間梁而引起保冷層的破壞,隔熱塊的厚度至少應比保冷層厚度大5mm。 (5)固定和支撐設備支耳的保冷層長度應為設備保冷層厚度的3倍,故需增大支耳長度,而管子到設備外表面的距離也應相應增加。對于螺紋連接,有必要增加管口長度或采取其它措施。 平臺的有效寬度將受影響 (6)大部分情況下,低溫立式泵管道上的可調節型支架安裝的尺寸會因保冷而變小。在管架的設計過程中應考慮到這一點。 (7)在低溫管道中,結露的地方很容易生銹,在管架的滑動面上應設置一塊滑動板。 2.4閥門 低溫閥門與普通和高壓閥門相比,在結構和功能上有很大區別。 (1)低溫閥帶有長閥蓋,可防止填料蓋被凍住,破壞填料。物流是液體時,閥桿需朝上安裝,以防止填料密封蓋與低溫流體不斷接觸。若閥門手柄較長,應注意閥門的排列。 (2)在閘閥表面有一泄放孔。或在填料密封蓋上裝設安全閥。(V型固體盤除外)。 當閥門完全關閉時,密閉在密封腔內的液體將受熱蒸發,會產生額外的壓力并破壞閥門。因此要采取措施釋放壓力。 2.5其他 (1)操作平臺和通道的設計。 (a)與高溫單元不同,低溫單元中很多項目需頻繁地檢查,需特別注意液體的泄露和保冷層是否被破壞,以便發現問題及時解決。 (b)在小面積獨立結構中,例如操作平臺和通道,需臨時組合的結構件如螺紋連接和焊接常常是特殊的。 (2)鋁制換熱器周嚹配?/div> (a)管子的外力是很小的,因為換熱器本身的力不大。因此,管口附近應設支架以防止管口受管子熱應力的影響。 (b)鋁制管法蘭應注意以下事項: (c)若四根及四根以上保冷管線與鋁制換熱器靠得很近,應考慮二者之間的空間。
|