室內給水系統一般由引入管(包括總水表)干管、立管、支管(包括連接衛生器具的短管)和給水附件等所組成。
1、 引入管 是指從建筑建筑室外第一個給水閥門至室內給水總閥或進戶水表之間的管段。它多以地下埋設或在供暖地溝內敷設進入室內,雙稱進戶管。 為了計量水流量,需要安裝水表,建筑物總水表安裝要引入管上,為修理和拆換方便,應設置水表井,水表前后應設置閥門和泄水裝置,水表及附件總稱水表結點。
2.干管 指從室內總閥門(或水表)至給水立管之間的管段。
3.立管和支管 立管即垂直于建筑物各樓層和管道;支管是同層內配不和管道,起至主管終至配水龍頭或衛生器具的配水閥門。
4.給水附件 給水附件包括給水管道系統上的閥門、截止閥、止回閥、浮球閥和各種配水龍頭等。 除以上幾個基本部分外,當室外給水管網供水壓力不能滿足用戶要求時,室內給水系統還要設置水箱,水箱等升壓和貯水設備,當建筑物內部需要設置水防給水系統時,一般設消火栓等消防設備。
1 排水橫管:是連接衛生器具的水平管段。流向立管方向應有0.02坡度。當衛生器具在兩個以上時,排水橫管應有清掃口。
2 排水立管:接納各橫支管流來的污水,排至排出管。管長一般為100毫米。不得小于50毫米。也不應小于任何一根接入的橫管管徑。多層建筑中第隔一層應有一個檢查口,距地面高為1米。
3 排出管:是室內排水產管室外排水檢查井之間的連接管段。其管徑不得不于與其連接的最大立管管徑,向檢查井方向有0.01-0.2
干管:輸送水的主要管道
|
|