暖通空調系統設計手冊 目 錄 第一章 設計參考規范及標準... 5 一、通用設計規范:... 5 二、專用設計規范:... 5 三、專用設計標準圖集:... 5 第二章 設計參數... 6 一、商業和公共建筑物的空調設計參數ASHRAE. 6 二、舒適空調之室內設計參數 日本... 7 三、新風量... 8 1、每人的新風標準ASHRAE. 8 2、最小新風量和推薦新風量UK.. 9 3、各類建筑物的換氣次數 UK.. 9 4、各場所每小時換氣次數... 9 5、每人的新風標準UK.. 10 6、考慮節能的基本新風量(1/s人)(日本) 10 7、辦公室環境衛生標準 日本... 11 8、民用建筑最小新風量... 11 第三章 空調負荷計算... 15 一、不同窗面積下,冷負荷之分布%.. 15 二、負荷指標(估算)(僅供參考)... 15 三、空調冷負荷法估算冷指標?照{冷負荷法估算冷指標(W/m2空調面積)見下表... 16 四、按建筑面積冷指標進行估算 建筑面積冷指標... 17 五、建筑物冷負荷概算指標香港... 18 六、各類建筑物鍋爐負荷估算W/m3℃... 19 七、熱損失概算W/m3℃... 19 八、冷庫冷負荷概算指標... 20 第四章 風管系統設計... 21 一、通風管道流量阻力表... 21 1、縮伸軟管摩擦阻力表... 21 2、鍍鋅板風管摩擦阻力表... 21 二、室內送回風口尺寸表... 24 1、風口風量冷量對應表... 24 2、不同送風方式的風量指標和室內平均流速ASHRAE. 24 三、室內風管風速選擇表... 25 1、低速風管系統的推薦和最大流速m/s 25 2、低速風管系統的最大允許速m/s 25 3、通風系統之流速m/s 25 四、室內風口風速選擇表... 26 1、送風口風速... 26 2、以噪音標準控制的允許送風流速m/s 26 3、推薦的送風口流速m/s 27 4、送風口之最大允許流速m/s 27 5、回風口風速... 27 6、回風格柵的推薦流速m/s 27 7、百葉窗的推薦流速m/s 28 8、逗留區流速與人體感覺的關系... 28 9、頂棚散流器送風量... 28 10、側送風口送風量... 28 五、通風系統設計... 30 1、送風口布置間距... 30 2、標準型號風盤所接散流器的尺寸表-辦公室... 30 3、散流器布置... 31 4、空調房間允許最大送風溫差℃... 31 5、工藝性空氣調節空調房間允許最大送風溫差. 32 6、廚房通風問題... 32 7、消聲器、靜壓箱總結... 36 8.風管貼吸音材料風道的衰減量(日本)... 37 9.風管的自然衰減量(只有直風道dB/m,其它都是dB)... 38 六、防排煙設計... 38 第五章 管道系統設計... 42 一、空調管路系統的設計原則... 42 二、管路系統的管材... 43 三、供回水總管上的旁通閥與壓差旁通閥的選擇... 43 四、空調水系統管徑的確定... 45 五、冷凍水泵揚程估算方法... 47 1、水泵揚程簡易估算法... 47 2、冷凍水泵揚程實用估算方法... 47 3、水泵揚程設計... 49 六、冷卻水系統的設計... 49 1、冷卻水系統的補水量... 49 2、冷卻水循環系統設計中應注意的幾個問題:... 50 七、冷凝水管道設計... 51 八、分汽缸、分水器、集水器尺寸的確定... 51 九、膨脹水箱的容積計算... 54 十、空壓管道管徑選擇表... 56 十一、保溫... 56 十三、閥門選用... 57 第六章 空調設備選型... 58 一、機組選型... 58 二、機組選型案例... 58 三、輔助設備... 59 1、冷卻塔... 59 2、水泵的選型: 60 3、熱泵中央空調系統水量計算... 61 4、冷凍水和冷卻水流量估算... 61 5、設備水壓力降 估算(日本)... 62 6、制冷機冷卻水量估算表... 62 第七章 材料、設備資料... 62 一、鋼板和鋁板的厚度和重量ASHRAE. 62 二、角鋼和角鋁的規格和重量ASHRAE. 63 三、計算單位換算... 63 四、常用液體的密度(單位:103千克/米3,未注明者為常溫下)... 65 五、空氣調節常用計算公式... 66 六、鋼材理論重量計算... 67 七、專業英語... 68 第八章 耗電量、機房面積... 80 1、水源熱泵系統設備耗電量比例... 80 2、醫院耗電量比例 TRANE. 80 3、各種系統分項造價占總造價的百分率%(近似)... 80 4、冷水機組和附屬設備估算(△t=5℃)... 80 5、空調面積占建筑面積比例... 81 6、空調機房建筑面積概算指標... 81 7、空調設備所占的建筑面積百分率%.. 82 8、設備層布置原則:... 82 第九章 暖通空調中存在的問題及解決辦法、圖紙要求... 84 一、貫徹執行暖通設計規范、標準方面存在的問題... 84 1.1 室內外空氣計算參數不符合規范要求... 84 1.2 供暖熱負荷計算有漏項和錯項... 84 1.3 衛生間散熱器型式選擇不妥... 84 1.4 樓梯間散熱器立、支管未單獨配置... 84 1.5 供暖管道敷設坡度不符合規范要求... 84 1.6 廚房操作間通風存在問題... 84 1.7 膨脹水箱與熱(冷)水系統的連接不符合規范要求... 85 1.8 通風空調系統防火閥的設置不符合規范要求... 85 1.9 防煙樓梯間前室送風口風量的確定有問題... 85 1.10 誤將防煙分區排風量的計算混同于排煙風機風量的計算... 85 1.11 高層建筑排煙系統排煙口選型不當... 86 二、在工程設計中存在的問題... 86 2.1 供暖入口設置過多... 86 2.2 供暖系統設計不合理... 86 2.3 排風系統設計不合理... 86 2.4 空調系統的選擇不合理... 86 2.5 廁所采用風機盤管時未加新風... 87 2.6 平衡閥的設置與口徑選擇存在問題... 87 2.7系統分區不當造成失敗... 87 2.8、雙風機系統設計問題... 88 2.9 送回風管布置不好... 89 3.0排氣系統設計諸問題... 90 三、設計圖紙方面存在的問題... 91 3.1 設計說明內容不完整... 91 3.2 平面圖深度不夠,有些應該繪制的內容遺漏... 91 3.3 系統圖深度不夠... 92 3.4 鍋爐房設計過于簡化... 92 3.5 計算書內容不全甚至全部空白... 92 3.6 暖通空調設備未編號列表表示,圖畫繁雜不清... 92 3.7 平面圖、剖面圖、系統圖不一致... 92 3.8 設計圖紙與計算書不一致... 92 四、問題原因及克服方法... 93 五、施工圖設計深度要求... 93 5.1設計說明、施工說明、圖例和設備表... 93 5.2設備平面圖... 93 5.3剖面圖... 94 5.4通風、空調、制冷機房平面圖... 94 5.5通風、空調、制冷機房剖面圖... 94 5.6暖通設計中的系統圖、立管圖... 94 5.7詳圖... 94 計算書(供內部使用,備查)... 94
第一章 設計參考規范及標準中央空調主要參考以下的規范及標準: 一、通用設計規范:1.《采曖通風及空氣調節設計規范》( GBJI19-87) 2.《采暖通風及至氣調節制圖標準》(GBJ114-88) 3.《建筑設計防火現范》(GBJ116-87) 4、《高層民用建筑設計防火現他》( GBJ0045-95) 5.《民用建筑節能設計標準(采暖居住建筑部分)》(JGJ26-95) 二、專用設計規范:1、《宿舍建筑設計規范》(JGJ36-87) 2、《住宅設計規范》(GB50096-99) 3.《辦公建筑設計規范》(JG67-89) 4、〈旅館建筑設計規范〉(JGJ67-89) 5.《旅游旅館建筑熱土與空氣調節節能設計標準》(GB50189-93) 6、其它專用設計規范 三、專用設計標準圖集:1.《暖通空調標準圖集》 2.《暖通空調設計選用手冊》(上、下冊) 3、其它有關標準
|