請教各位關于管道試壓介質的問題:對于管道試壓介質50251上有對于輸氣管道強度試壓的介質要求,但對于嚴密性試驗沒有明確說用什么介質,同時對于集氣管道油氣集輸規范上沒有關于試壓的要求,那么輸氣管道的嚴密性試壓介質應該選擇什么。穿越規范50423上8.2.3條又說“穿越管段宜采用無腐蝕性潔凈水作為試壓介質”,很疑惑,求指導。


油氣儲運網 - 論壇版權1、本主題所有言論和圖片純屬會員個人意見,與本論壇立場無關
2、本站所有主題由該帖子作者發表,該帖子作者與油氣儲運網享有帖子相關版權
3、其他單位或個人使用、轉載或引用本文時必須同時征得該帖子作者和油氣儲運網的同意
4、帖子作者須承擔一切因本文發表而直接或間接導致的民事或刑事法律責任
5、本帖部分內容轉載自其它媒體,但并不代表本站贊同其觀點和對其真實性負責
6、如本帖侵犯到任何版權問題,請立即告知本站,本站將及時予與刪除并致以最深的歉意
7、油氣儲運網管理員和版主有權不事先通知發貼者而刪除本文

沙發
發表于 2013-9-13 15:54:52 | 只看該作者
本帖最后由 米想戈壁 于 2013-9-14 11:58 編輯

做個標記,改天回答。
板凳
發表于 2013-9-14 13:13:11 | 只看該作者
本帖最后由 米想戈壁 于 2013-9-14 18:49 編輯

樓主這個問題問得很好,這個問題是長輸管道設計以及施工階段必然會遇到的問題,而且對于這個問題,很多人都有疑問,一直是個探討的問題。包括我,現在在實際現場處理這個問題的時候,很麻煩。
這個問題的困難之處,其一是樓主說的這個介質的問題;其二是壓力的問題。如果單純只說介質還是比較好說的,但是如果把壓力也涉及進來的話,就比較麻煩了。
好了,廢話不多說。
對于樓主提出的這個問題,我想通過拆分樓主的敘述部分分別進行回答。希望能幫你解決問題:
首先我需要明確樓主說的是輸油管道還是輸氣管道。根據樓主引用GB 50251這個規范來說,樓主指的應該是輸氣管道。


“對于管道試壓介質50251上有對于輸氣管道強度試壓的介質要求, ”

那么,關于輸氣管道強度試驗的介質要求,GB 50251已經在P46頁10.2.2、10.2.3說得很明確,這里不再過多說明。

“但對于嚴密性試驗沒有明確說用什么介質, ”
其實樓主的這個說法不完全正確。
首先,GB 50251在P47頁10.2.4有這么一句話:用氣體作為試驗介質時,其試驗壓力應為設計壓力并以穩壓24h不泄露為合格。
由此可見,
GB 50251在此處是明確說明了可以用氣體作為氣密性試驗介質的。而不是像樓主說的“沒有明確說明用什么介質”。
同時,規范在此處應該有隱含的意思,即:嚴密性試驗是可以用水作為試驗介質的。只是規范在這里特別強調了“用氣體作為試驗介質時,”這一情況的特殊要求。
同時,對于氣密性試驗的介質問題,在GB 50369上也有相應的印證,說明可以采用水或者氣體作為試驗介質。
用水作為試驗介質時:詳見P32頁表14.3.5;
用氣體作為試驗介質時:詳見P34頁表14.4.6。

“同時對于集氣管道油氣集輸規范上沒有關于試壓的要求, ”
這個規范我沒有找到,還請樓主明示。

“那么輸氣管道的嚴密性試壓介質應該選擇什么。 ”
這一條已經在上面有回答,在此就不在重復。

“穿越規范50423上8.2.3條又說“穿越管段宜采用無腐蝕性潔凈水作為試壓介質”,很疑惑,求指導。 ”
因為穿越管段和一般地段不同，穿越管段是需要進行單獨試壓的,具有自身的特殊性,所以規范在此處對穿越管段的試壓介質要求做了特別說明。

以上回答僅代表個人觀點,如有不妥之處,歡迎大家探討。希望我的回答對樓主有所幫助。
另外,不知道是否違規,這里附上另一個論壇關于強度試驗和嚴密性試驗的解釋。若違規,請管理員提出或者幫助刪掉以下鏈接部分。謝謝管理員。
http://www.petroren.com/forum.php?mod=viewthread&tid=124704&page=1&extra=#pid1149314

  








您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 立即注冊  

本版積分規則

掃碼訪問手機版

QQ|關于我們|網站地圖|油氣儲運網 ( 魯ICP備11007657號-3 )

GMT+8, 2024-11-19 17:37 , Processed in 0.034977 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCached On.

Powered by Discuz! X3.5

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回復 返回列表