1 引言
近年來隨著國外生產工藝的引進, 石化企業的總
體布置呈現大型化、集中化趨勢, 作為事故泄放系統必
不可少的一部分, 火炬系統也有了很大的變化, 從原先
只有高架火炬到地面、高架火炬共同發展。其中地面火
炬由于占地少, 維護方便, 安全、環保性較好, 在國外已
得到廣泛運用, 但目前在國內使用較少, 國家規范也沒
有明確規定, 給消防設計和防火審核工作帶來了困難。
本文根據近年來石化企業中出現的兩種地面火炬, 針
對其特點分析有關影響因素, 提出地面火炬的安全防
護距離的審核原則。
2 地面火炬的特點和應用情況
211 地面火炬類型和組成
火炬系統作為在煉油或石油化工裝置中安全、有
效地排放釋放出的氣體或液體的設施, 其能否正常運
轉對裝置出現火災或斷電等緊急狀況時防止裝置由于
中斷而轉為災難至關重要;鹁姘凑詹煌姆诸惙绞
有不同的類型, 按燃燒器是否遠離地面可分為地面火這是因為壓力信號的位置應能真實地反映消防泵
和系統的給水運行工況。若壓力表設在消防泵出水閥
前, 而閥門誤關閉, 則消防泵雖然正常運行, 可顯示正
常的給水壓力, 但系統的給水工況并不正常。因此, 采
用壓力信號控制方法的切換還可調整消防泵的管路不
正常的給水工況, 及時啟動另一給水管路的消防泵。
(2) 在信號控制判斷的電路設計中, 切換需設置一
定的時間延時。這主要是由于消防泵啟動后需要有一
個啟動時間和管道內水流經過的時間, 判斷的時間延
時需大于上述兩個因素, 一般可采用1~ 2m in。這樣,
電節點壓力信號的控制值才有真實性。
(3) 壓力信號控制方法的切換可以任意指定消防
泵的主泵或備用泵, 也可定期切換。
( 4) 消防泵的控制除了自動控制外, 還應有就地
(手動) 控制的功能。消防泵的工作信號需傳送至消防
控制中心, 以便監視、控制和樓宇的自控記錄。
在消防電源的設計中宜考慮足夠的消防泵用電容
量。在消防泵的切換中, 建議不停止第一臺消防泵的供
電, 即按最不利時兩臺消防泵供電的狀況設計, 這樣有
利于滿足消防給水系統在超負荷狀態下的運行工況,
且可減少消防泵在切換時的時間間隔, 盡快讓消防泵
投入運行, 提高消防給水的時間。
3 結論
(1) 消防泵主備用的切換的關鍵是控制信號的選
擇。切換消防泵主備用的方法主要有電流信號控制和
壓力信號控制。
( 2) 在消防給水系統中, 綜合水泵機組的工作效
果, 采用壓力信號控制方法要優于電流信號控制方法。
壓力信號控制方法能真實地反映出消防給水的工況,
其切換信號的可靠性較高。建議在有關的消防規范中
明確消防泵主備用的切換的壓力信號控制方法。
(3) 在采用壓力信號控制方法時, 切換信號的電節
點壓力表宜設置在消防泵的出水總管的閥門后或水力
報警閥后。同時, 電路設計中需設置一定的延時再去判
斷電節點壓力表的壓力值。
|
|