炬, 對地面火炬與周圍環境的風險進行分析和安
全評估尤為重要。
組成燃燒區域, 大量的火炬排放氣通過眾多燃燒
器分成許多小股排放氣流, 可充分利用空氣進行
混合, 從而達到燃燒完全, 無黑煙。正常情況下只
有少數燃燒器在運行, 隨著排放氣體的增多, 燃燒
運行的燃燒器也逐漸增多, 直至事故最大排放時,
全部燃燒器同時工作, 從而達到火炬系統的安全
燃燒運行。
地面火炬概況
國外發展情況
上世紀年代初, 國外就開始針對大排放量
裝置開發地面火炬系統, 年代針對大型石化生
產裝置和油氣開采工程又開發出了一種多級多燃
燒器地面火炬排放系統, 其中的代表是美國
公司和公司的地面火炬產品, 其產
品遍及世界十幾個大型乙烯項目及一些大型煉油
生產和天然氣開采項目。
多級多燃燒器地面火炬的主要特點
多級多燃燒器敞開式地面火炬是針對生
產工藝裝置大量廢氣排放而開發的一種火炬系
統, 由地面燃燒器、長明燈、圍欄、管道、分液罐、水
封罐、控制系統等組成。
成排排列的燃燒器見圖和金屬圍欄
圈地面火炬燃燒器
腳
燃燒區域周圍安裝垂直的金屬圍欄將地
面火炬的熱量包攬在內部, 從而減少向四周擴散
熱輻射, 正常時圍欄外的熱輻射值低于擴。
防護區占地面積小, 檢維修簡單方便, 除
圍欄較高外, 其余的設施均在地面上, 圍欄外設施
可隨時檢修。
采用實現高效自動分級控制, 運行
時根據壓力自動逐級打開燃燒器, 以適應不同的
排放流量。
地面火炬較傳統高架火炬系統在黑煙、
收稿日期一一。
作者簡介張志剛, 高級工程師, 年畢業于北京石油化工
學院, 長期從事石化生產安全技術工作,F(xiàn)任中國石化集團
公司安全環保局安全技術處副處長。聯系電話
創
第期張志剛地面火炬安全風險的探討與分析
噪音、光污染、熱輻射、燃燒完全性以及檢維修等國內所使用的地面火炬多為小排放量的低壓
方面有了不同程度的改善。小型火炬, 主要是為單一液態烴儲罐和小型生產
國內應用情況裝置而建的, 見表。
表國內地面火炬應用情況
腳
地面火炬的安全風險
多級多燃燒器地面火炬技術上是先進的, 工
藝上也是成熟的, 與傳統的高架火炬一樣, 已成為
石化生產裝置排放廢氣及緊急事故下安全排放燃
燒的一種有效手段, 針對賽科項目地面火炬的具
體情況, 以下就事故狀態下的熱輻射、噪聲等所涉
及到的安全距離重點加以分析和探討
地面火炬安全防護距離探討
國外地面火炬應用情況
為建設和使用好國內第一套引進的大型地面
火炬系統, 國家有關部門專門組織了地面火炬國
外應用情況考察, 考察組重點對休斯敦附近的
年產“ 乙烯裝置的地面火炬、
氣體加工廠的地面火炬以及公司
德州煉油廠的, 號火炬四個地面火炬進行了實
地考察, 具體情況見表。
地面火炬遠離生產區約, 由于
金屬圍欄離第一級燃燒器過近, 造成圍欄局部過
熱變形。公司德州煉油廠的, 號地面火炬
建在廠區中間, 年和年建成投用, 使用
時間較長, 外形不太美觀, 運行十多年來未進行過
大的維修。四個正在運行的地面火炬系統總體現
場外觀考察結果是無明顯異味、護墻邊無明顯熱
感、無黑煙、個別噪聲略高但可接受、遠離主要
生產裝置區。
衰國外地面火炬參數
, 腳
中間有一迢防輻射場。
火炬安全間距與防火間距之間的關系
防火間距是指使潛在的小泄漏掠鄰絆
備、設施的火災減至最小, 防止一次較小的事故逐
步升級為一次大的事故所規定的間距。制定防火
間距需要考慮到的因素
①將火源與燃燒物相遇的幾率降至最低, 即
將著火的幾率降至最低, 石化生產常遇到的是油
氣源與火源的關系。引進爆炸危險區的概念, 此
區內禁止有火源, 進而規定火源與燃燒物的間距
|
|