油氣儲運網

 找回密碼
 立即注冊

QQ登錄

QQ快速登錄

一步迅速開始

pdms培訓&項目數字化360網
查看: 8405|回復: 2
打印 上一主題 下一主題

[專業知識] 高架火炬與地面火炬的比較

[復制鏈接]
跳轉到指定樓層
樓主
發表于 2013-4-20 20:03:42 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
高架火炬與地面火炬的比較
劉書華* 廣東寰球廣業工程有限公司廣州510655
摘要介紹高架火炬與地面火炬的特點,分別從安全、環保、占地、投資成本等方面對高架火炬和地面
火炬進行分析對比。
關鍵詞高架火炬地面火炬比較
近年來隨著國外生產工藝的引進,石化企業
的總體布置呈現大型化、集中化趨勢,作為事故
泄放系統必不可少的一部分,火炬系統也有了很
大的變化,從原先只有高架火炬到現在與地面火
炬共同發展。其中地面火炬由于維護方便,安全、
環保性較好,在國外已得到廣泛運用。火炬按照
燃燒器離地面高低可分為地面火炬和高架火炬。
本文通過工程實例,從適應性、安全可靠性、環
保、投資與維修等方面對火炬的選擇進行詳細的
分析比較。
1 地面火炬與高架火炬
1. 1 地面火炬
地面火炬由地面燃燒爐、地面燃燒爐支柱、
地面燃燒器、防風消音墻、分級燃燒系統以及長
明燈自動點火裝置、安全措施、控制系統、放空
氣系統所組成;鹁鏆獾娜紵窃趫A柱形地面燃
燒爐的本體內完成。燃燒過程封閉,外界看不見
火光,沒有光污染,低熱輻射。圓柱形地面燃燒
爐內設有一定數量的、特殊結構的地面燃燒器。
地面燃燒器采用梅花形多孔結構,可將大股火炬
氣分成許多小股,以利其和空氣的混合,增加與
空氣的接觸面積,達到無煙燃燒?諝馀c火炬氣
的混合主要是依靠火炬氣自身的壓力和特殊設計
的燃燒器完成。
梅花形多孔燃燒器在圓柱形地面燃燒爐內呈
幾何均勻布置,以充分利用空氣。為適應不同工
況和火炬氣流量變化的要求,地面火炬設施采用
分級燃燒、自動分級控制。即根據排放量大小、
事故排放等不同情況將地面燃燒器分成若干組而
形成多級燃燒系統。每級燃燒系統通過火炬氣的
壓力來控制,利用緊閉切斷蝶閥的開關來達到分
級燃燒的目的,通過使用防爆膜旁路以確保安全。
在多級燃燒系統中,只有第一級燃燒系統常
開,當火炬氣壓力足夠大從而可以保證地面燃燒
器的熱負荷,獲得很好的消煙效果時,后續幾級
地面燃燒器才會自動逐級打開,以適應不同的排
放流量。
地面火炬處理量比高架火炬小,不能燃燒有
毒氣體。
1. 2 高架火炬
高架火炬由自控系統、點火系統、鋼結構支
撐以及一個直立上升管道組成。火焰遠離地面,
在頂端遠程自動點火燃燒。高空燃燒塔可調整其
高度,從最低5m 到最高200m;鹁骖^部配有長
明燈,長明燈經點火器點燃后將一直燃燒,當排
放氣到達火炬頭部時,立即被長明燈點燃;鹁
頭安裝在火炬塔頂端,這樣能減少對環境的輻射
和減少毒性擴散范圍。三種常見的火炬塔支撐方
式如下。
1. 2. 1 自支撐式
自支撐式火炬塔雖是最常見的,然而價格卻
是最貴的,因為在各種預期的條件( 風、地震以
及諸如此類) 下,需要大量的材料保證結構的完
整性,需要足夠大的區域用于基礎設施和滿足地
面熱輻射安全高度,一般限制( 經濟地對比選擇)
火炬塔高在60. 96m ~ 92. 04m 之間。其結構見圖1
( a) 。
1. 2. 2 繃繩支撐式
這種方式最便宜但要求的區域最大,這是由
28
* 劉書華: 工程師。2003 年畢業于沈陽化工學院化學工程與工藝專業。從事化工工藝設計工作。聯系電話: ( 020) 38042281,E -
mail: Liushuhua@ hqcec. com。
2012,22( 3) 劉書華高架火炬與地面火炬的比較
于繃繩的半徑所要求的。典型的繃繩半徑等于火
炬臂總高的一半。已經使用的繃繩支撐式火炬塔
的高度在187. 08m ~ 245. 44m 之間。其結構見圖1
( b) 。
1. 2. 3 塔式支撐
僅僅用于較大火炬塔且自支撐式無法實現,
或可使用的區域排除了使用繃繩設計的可能。其
結構見圖1 ( c) 。
( a) 自支撐式結構( b) 繃繩支撐式結構( c) 塔式支撐結構
圖1 高架火炬結構
2 項目的適應性
2. 1 火炬氣排放條件
本項目火炬氣最大排放量為高壓8. 2t /h,低壓
12t /h,火炬氣組成為丙烷。由于考慮到為二期
LNG 工程預留,因此本項目選擇的火炬最大排放
量為40. 2t /h,火炬氣組成為丙烷、甲烷和少量的
乙烷。由于本項目火炬氣排放量較小且無毒,從
火炬氣排放條件來看,地面火炬和高架火炬都能
滿足本項目的要求。
2. 2 設備布置要求
該工程主要有2 個43000m3 的C3 儲罐和1 個
43542m3 的C4 儲罐,另有球罐區等,本項目用地
緊張,只有西北角可以設置火炬,根據火炬廠商
技術文件,地面火炬與高架火炬的占地面積差不
多,占地面積大約為26m × 18m,從占地面積來
看,地面火炬和高架火炬都能滿足本項目的要求。
2. 3 防火間距要求
石油化工企業設計防火規范( GB 50160 -
2008) 中提到: 封閉式地面火炬的設置按明火設
備考慮。高架火炬的防火間距應根據人或設備允
許的輻射熱強度計算確定,對可能攜帶可燃液體
的高架火炬的防火距離不應小于表4. 2. 12 的
規定[1]。
該項目火炬設置地點與容積為43542m3 的C4
儲罐相鄰,火炬燃燒爐邊界與C4 儲罐外壁距離約
為84m。從表4. 2. 12 可查得,地面火炬防火間距
要求為70m,高架火炬防火間距要求為90 m。從
設備布置防火間距要求來看,地面火炬滿足本項
目要求,高架火炬不能滿足。
3 安全、可靠性分析
地面火炬的缺點是開啟過早會產生回火現象,
開啟過晚會造成憋壓。當火炬非正常工作時,有
潛在蒸氣云聚集的危險。因此地面火炬系統通常
包括特殊的安全監控、保護系統以及防回火措施。
3. 1 安全防回火、憋壓措施
地面火炬各放空系統的一級燃燒系統管線上
均設有阻火器,保證設施安全。排放氣管道上設
有氮?dú)獯祾呖,以維持排放管道的微正壓,防止
空氣倒流產生回火事故。
嚴格控制每一級放空氣管路開啟時間和速度。
在每個放空系統上均設置兩只壓力變送器,其讀
數精度不同,可保證每一級都能得到準確的反饋
信號,從而保證每一級都能在適當?shù)那闆r下打開
并正常放空。同時雙重信號檢測也為安全生產提
供了可靠的保證。
3. 2 自動點火系統
地面火炬內設置三套高效節能型長明燈。長
明燈采用引射技術,不但燃料耗量小,而且燃燒
充分,火焰剛性好,不受惡劣氣候影響,能抵御
十二級大風及暴風雨雪,保證長明燈的運行可靠

高架火炬與地面火炬的比較_劉書華.pdf

290.84 KB, 下載次數: 30

售價: 3 金幣  [記錄]


油氣儲運網 - 論壇版權1、本主題所有言論和圖片純屬會員個人意見,與本論壇立場無關
2、本站所有主題由該帖子作者發表,該帖子作者與油氣儲運網享有帖子相關版權
3、其他單位或個人使用、轉載或引用本文時必須同時征得該帖子作者和油氣儲運網的同意
4、帖子作者須承擔一切因本文發表而直接或間接導致的民事或刑事法律責任
5、本帖部分內容轉載自其它媒體,但并不代表本站贊同其觀點和對其真實性負責
6、如本帖侵犯到任何版權問題,請立即告知本站,本站將及時予與刪除并致以最深的歉意
7、油氣儲運網管理員和版主有權不事先通知發貼者而刪除本文

沙發
發表于 2022-4-20 11:54:59 | 只看該作者
謝謝樓主的分享
板凳
發表于 2023-1-13 09:12:12 | 只看該作者
謝謝樓主的分享,有比較才有分高下!
您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 立即注冊  