含彎管下溝作業指導書 孝昌-潛江天然氣輸氣管道工程作業指導書 適用工程 | | | | | | | 適用于平原、水網、丘陵地形條件下,角度小于30°的縱坡地段管道的水平和縱向彎管的管道焊接后下溝。 | | 1、根據管溝土壤類別、載荷情況、管溝深度等因素確定管溝開挖邊坡坡度。 2、管溝溝底寬度B=Dm+K+0.5m(B-溝底寬度、Dm-鋼管結構外徑、K-溝底加寬余量。 3、管溝中心線偏移小于100mm,溝底標高偏差。溝底寬度±100mm,變坡點位移<100mm(順著管溝開挖方向)。 | | 1、在溝上連接彎管時,一般地段管溝開挖深度不小于1.7米,特殊地段按管線彈性敷設要求依次加深。 2、一般地段管溝溝底開挖寬度1.2米,溝下焊接彎頭、彎管連頭處管溝溝底寬度2.5米。 3、按粉質粘土、粘土選取管溝邊坡坡度1:0.33,管溝開口寬度在2.3米左右。 4、管溝開挖前,向施工人員說明地下設施的分布情況。在地下設施兩側3m范圍內,采用人工開挖,并對開挖出的地下設施采取必要的保護措施。對于地下光纜等重要設施,要和管理部門取得聯系,在他們的監督指導下開挖。 5、一般地段管溝開挖時,將挖出的土石方堆放在管線對面一側,堆土距溝邊距離大于1米。 6、耕作區管溝開挖時,將表層耕作土與下層土分別堆放,下層土放置在靠近管溝一側。 7、管溝開挖時,如發現文物,要保護好現場,及時向有關部門報告。 8、在管線穿越道路、河流、居民密集區等地開挖管溝時,要設置警示牌、信號燈等。 9、直線段管溝要順直;曲線段管溝要圓滑過渡。 10、石方段管溝溝壁不得有欲墜的石頭,溝底無石塊。 11、開挖管溝后,要及時檢查驗收,做好管溝檢查記錄,驗收合格后辦好工序交接手續。 | | | | | | | | | | | | | | |
13管道下溝作業指導書 孝昌-潛江天然氣輸氣管道工程作業指導書 適用工程 | | | | | | | 適用于平原、水網、丘陵地形條件下,角度小于30°的縱坡地段管道的水平和縱向彎管的管道焊接后下溝。 | | 1、管溝復測:直線段管溝順直、無凹凸折線;曲線段圓滑過渡,溝壁、溝底平整,無溝坎階梯、溝內無塌方。 2、管溝中心線偏移小于100mm,溝底標高偏差。溝底寬度±100mm,變坡點位移<100mm。 3、管道與溝底貼實,不得出現懸空段。 4、管道軸線與管溝中心線重合,管頂標高符合設計要求;公路、鐵路穿越的兩端進行高程測量,符合設計要求。 | | 1、管道下溝工序與管溝開挖工序同步進行。 2、管道下溝前必須確認以下內容:管道焊接無損檢測已完成,并檢查合格;防腐補口、補傷已完成,并檢查合格;在管溝復測合格后方可進行管道下溝。管道下溝時,確保管溝深度、寬度已復測,符合設計要求;管溝內塌方石塊、凍土塊、冰塊等影響管道下溝的異物已清理。道間、不得有牲畜、物品或工具。 3、下溝有專人統一指揮,鳴哨為號,以指揮旗指揮。 4、下溝前檢查下溝設備、吊具的性能,要求運轉靈活,設備狀況完好。 5、下溝前安全員檢查溝內、管溝與管道之間應符合安全要求,檢查防止管道滾溝的措施是否可靠,確認溝內或管道與管溝間無人、通行路口有醒目標志,有專人把守。不得用推機或撬桿等非起重機具下溝。 6、遇到障礙物,供熱、供水管線、電力電纜、通訊光纜等與物主協商,分別對待。一般情況割其它管線或讓其它障礙物給管線讓路,對于電力電纜、通訊光纜一般是割管線。 7、下溝采用沉管法進行,吊具應使用尼龍吊帶。 8、下溝吊點距環焊縫距離不小于2m,起吊高度1m,起吊點間距小于17m。 9、第一次下溝前,挖機進行試吊,確認安全后方可進行下溝作業,否則應重新調整起吊點間距。 10、下溝前用電火花檢漏儀進行防腐層檢漏,若發現損傷,須待管道穩固后方可進行補傷作業。 11、下溝完成后進行測量檢查,應符合規范要求。 12、下溝完成后進行警示帶或壓袋安裝。 | | | | | | | | | | | | | | |
14管溝回填作業指導書 孝昌-潛江天然氣輸氣管道工程作業指導書 適用工程 | | | | | | | 《油氣長輸管道工程施工及驗收規范》 GB50369-2006 | | 1、管溝回填土應高出地面300mm,覆土要與管溝中心線一致,其寬度為管溝上口寬度,并應做成梯形。 2、自然沉降7天后用音頻檢漏儀對管道防腐層進行地面檢漏。 | | 1、管溝回填須在業主或監理對下溝質量檢驗合格后方可進行。 2、項目部向施工人員下達管溝回填通知書。 3、下溝管道的端部預留30m處管溝不回填,待連頭后回填。 4、管溝回填前將陰極保護測試線焊好并引出。 5、管道穿越地下電纜、光纜、管道、地下構筑物等處理好后方可進行回填。 6、回填前,如管溝內有積水,應排除,并立即回填,地下水位較高時,溝內積水無法完全排除,應制定保證管道埋深的穩管措施,報業主批準后進行管溝回填。對洪水刷、浸泡管溝應采取分層壓實回填。引流、壓袋等防漂管措施。 7、回填土分二層,一次小回填后鋪好警示帶,再進行二次回填。 8、下層生土必須先回填,再回填表層耕植土,管溝回填0.9米時埋設管道警示帶。 9、嚴禁機械設備在管溝回填時,在管頂覆土上扭轉設備。 10、石方段管溝,應先在管溝墊200mm細土層,細土回填至管頂上方300mm。細土的最大粒徑不超過10mm。然后回填原土石方,但石頭的最大粒徑不得超過250mm。 11、在設計上有特殊要求的地段,按設計要求進行回填。 12、施工時破壞的擋水墻、田埂、排水溝、便道等地面設施應按原貌恢復。 13、自然沉降7天后進行地下檢漏,符合設計規定為合格。 | | | | | | | | | | | | | | |
|