一、 加熱爐自控系統
1、概述
棒卷線加熱爐自動化控制系統主要分為電控、儀控和汽化冷卻三部分。電控系統主要完成鼓風機、引風機(空煙引風機及煤煙引風機)、爐內懸壁輥道、液壓系統(步進梁上升下降前進后退)、爐門、排污泵等功能控制;儀控系統主要完成換向閥換向、爐溫爐壓煙溫及CO檢測、主管及各加熱段煤氣和空氣的流量等功能控制;汽化冷卻系統主要完成熱水循環泵、給水泵、汽包液位壓力檢測、動靜梁管水流量等功能的控制。
2、結構設計
加熱爐自動化控制系統是有PLC系統和HMI畫面監控組成。加熱爐針對電控、儀控和汽化冷卻三部分設置了三套PLC系統。其中電控和儀控PLC系統采用西門子公司S7-400系列,汽化冷卻PLC系統采用西門子公司S7-300系列。三套PLC系統均通過以太網通訊模塊由網線連接至儀控柜內交換機上,組成加熱爐自動化控制系統網絡。電控PLC系統主要由電控PLC柜、電控1#遠程柜和現場操作箱組成;儀控PLC系統主要由儀控PLC柜、1#遠程IO柜和2#遠程IO柜組成;汽化PLC系統主要有汽化冷卻柜和現場操作箱組成。HMI畫面監控主要由三臺計算機和由WINCC程序編寫的HMI操作界面組成。每臺監控計算機都可以通過HMI界面對電控、儀控、汽化冷卻系統的各項參數進行監視和操作。、
QQ截圖20130130202752.gif (27.6 KB, 下載次數: 45)
下載附件
保存到相冊
2013-1-30 20:27 上傳
3、部分電氣聯鎖
以近期出現的問題為例對電控、儀控和汽化冷卻分別講述一個聯鎖介紹。
A、電控中裝鋼定位不計數現象。
 裝鋼定位計數條件:
輥道1允許進鋼
輥道2充許進鋼 + 進料爐門光電信號+不是雙排料第一根鋼 =滿足計數條件。
推鋼機后退到位
 允許進鋼條件:
輥道1允許時鋼----進料爐門上升到位、推鋼機后退到位、輥道運行、進料輥道1段無鋼、步進梁在后下位。
輥道2允許進鋼----進料爐門上升到位、推鋼機后退到位、輥道運行、進料輥道1段無鋼、進料輥道二段無鋼、步進梁在后下位。
 滿足計數條件的下降沿開始計數
根據上述聯鎖:我們在解決不計數問題時,應首先和當班操作人員溝通,詢問是否選擇了雙排料。然后排除允許進鋼條件的影響,如進料爐門上升是否到位,推鋼機后退是否到位,輥道有無運行,步進梁在不在后下位。如果總是仍得不到解決,就應快速去現場檢查光電開關或碼盤的運行狀態。
根據故障分析得到在日常維護中,為了避免此類事故的發生,應重點加強碼盤、光電開關和所有位移傳感器的維護保養。并在巡檢中要注意消除這類設備的一切不良環境因素。這類設備關聯到整個運行系統。
B、儀控中換向閥換向故障。
 換向閥的動作條件:總體概述為煤氣閥打開,引起對面煤煙閥打開同時引起鄰側空氣閥打開,空氣閥打開,引起對面空煙閥打開。當閥體得到打開關閉信號后,相應的到位信號在10秒內不能得到信號時,換向閥報警。換向閥分三段,共10組,1--2組為加熱一段燃燒換向;3--6組為加熱二段燃燒換向;7—9組為均熱段燃燒換向。因每段發生故障后的情況不近相同,且較復雜,這里就只介紹下實際解決問題的方法。
 換向閥出現問題時,我們應按下列方法去查找問題:
(1) 在HMI畫面打手動,并關閉相應進氣排煙閥。再復位故障信號后,打自動。
(2) 若故障仍在,攜帶CO報警儀去現場觀察換向閥動作情況。
(3) 到達現場,檢查行程開關位置是否正確,沒問題通知儀表室操作人員打手動動作一次,觀察現場情況,視情況分別處理:
a. 若換向閥正常動作,打開對應接線盒,檢查打開到位信號是否輸出,沒有輸出的話檢查行程開關。若開關無問題,去柜內看模塊情況,并檢查柜內接線。
b. 若換向閥沒有動作,檢查電磁閥是否得電(指示燈亮不亮),不得電則檢查信號輸出線路,得電則配合鉗工檢查電磁閥閥體是否能正常工作,沒有鉗工時,可以按閥體上的實驗按鈕,如能正常工作,換線圈。不能正常工作,通知并結合鉗工更換電磁閥。
要減少換向閥故障,應加強巡檢,并根據實際情況加大超前維護的力度,比如:現在加熱爐的蓄熱室蓄熱效果差,煙溫很容易就超,超溫后,對捆繃和安裝在閥體上的線和行程開關都是一種影響。將直接導致短路或開關失效。
(1) 巡檢時注意觀察電磁閥線圈是否松動。
(2) 巡檢時注意換向閥桿上定位銷的方向,可能影響到行程開關。
(3) 巡檢時注意換向閥動作時是否靈活,若速度緩慢時,應結合鉗工做相應處理。
(4) 定期緊固接線盒內端子排上的接線。
(5) 長期關注加熱爐換向系統,找出經常出問題的點,重點維護。
(6) 超前維護,對運行二年的行程開關,逐漸下線。對不太好的端子提前更換。
C、汽包水位調節閥不能自動調節:
 汽包水位調節閥的控制回路:操作員在HMI畫面上手動調整汽包水位調節閥,或打到自動自動控制汽包水位調節閥,PLC就輸出信號經隔離器發送到LIK6013(汽包水位手操器),LIK6013收到信號,并發送信號給汽包水位調節閥,調節閥根據信號動作,并產生反饋信號給LIK6013,LIK6013接到反饋信號就發送信號經隔離器送到PLC,經PLC處理后,反應到HMI畫面上。
 LIK6013手操器,可以設置為自動控制或手動控制。打手動后,HMI畫面上將不能控制,手動自動都不行。
根據故障現象,我們應先查看LIK6013有無打到手動,有的話打回去;沒有的話,打到手動,并手動調節,看LIK6013手操器上有沒有動作反饋。有的話,檢查PLC到LIK6013之間的電氣連接;沒有反饋的話,就先打開柜查看調節閥的電源空開是否跳閘,跳了,量下是否接地,不接地就送上,然后重試,還沒有反饋,則檢測LIK6013是否有信號輸入,輸出。
有的話,去現場調節閥處,打開端蓋,并量信號的輸入輸出,和電源的電壓。再有就是摸下電機,判斷電機的好壞。在測量反饋信號的時候,可以手動盤閥,如果盤不動,剛說明閥有卡死現象。
此類故障主要做好端子的緊固工作。以及元件的備件工作就好了。
|
|