交底內容:
2..污水管起點的清掃口與管道相垂直的墻面距離不得小于200mm。
3.在轉角小于1350的污水橫管上,應設置檢查口或清掃口。
4.固定件間距:橫管不得大于2m,立管不大于3m.。樓層高度小于或等于4m..立管可安裝一個固定件,立管底部的彎管處應設支墩或采取固定措施。
5.水平管道與立管的連接,應采用450三通或四通和900斜三通斜四通,立管與排出管端部連接應采用兩個450彎頭或曲率半徑不小于4倍管徑的900彎頭。
6.通氣管應高出屋面700mm
7.在通氣出口40mm以內有門.窗時.通氣管應高出門窗600mm。
(五)施工工藝:
安裝準備-預制加工-支吊架安裝-干管安裝-立管安裝-支管安裝-封口堵洞-閉水實驗.(通水.通球實驗?/font>
(六)地下埋設管道安裝:
1.地下埋設管道在土方回填夯實到管底標高,應將預制好的管段按照承口朝來水方向,由出水口處向排水點順序排列,將預制好的管段徐徐放入管溝內,按施工圖紙的坐標.標高找好位置和坡度,以及各預留管口和中心線,將管段承口,壓緊膠圈,承口插接深度要求距承口底5mm。
2.按照施工圖對敷設好的管道坐標.標高確認準確無誤后即可封堵出水管口,做閉水試驗,經有關人員進行檢查驗收合格,并填寫隱蔽工程驗收記錄。
(七)干管安裝:
1.托.吊管道安裝:托.吊管道安裝時應按設計坐標.標高.坡向做好托.吊架,將預制好的管段按照承口朝來水方向,由出水口處向室內順序安裝,立管與出戶管端部連接應采用2個450彎頭或曲率半徑不小于4倍管徑的900彎頭,安裝托.吊干管要先搭設架子,托架按設計坡度栽好吊卡,量準吊桿尺寸,將預制好的管道托.吊牢固,并將立管預留位置及手層衛生潔具的排水預留管口.管井排水立管位置按室內地平線,坐標位置及軸線找好尺寸.坡度,將預留管口臨時封堵。