|
目 錄
1 范圍... 5
2 參考規范及項目文件... 5
2.1 中國標準和規范... 5
2.2 API 美國石油協會標準... 5
2.3 ASME 美國工程師協會標準... 5
2.4 國際LNG標準和規范... 6
2.5 項目相關工程規定... 6
3 管道設計基礎... 6
3.1 單位... 6
3.2 符號和縮寫... 6
3.3 說明... 7
3.4 設計壓力和溫度... 7
3.5 壁厚確定... 7
3.6 管徑要求... 7
4 管道布置... 8
4.1 總則... 8
4.2 凈距... 9
4.3 閥門設置... 10
4.4 LNG管道... 11
4.5 公用工程管道... 12
4.6 壓力泄放系統... 12
4.7 水管道... 13
4.8 地下管道... 13
4.9 其它要求... 13
5 熱脹冷縮及柔性... 13
6 管架... 13
7 保冷、保溫... 14
8 涂漆... 14
9 管道系統組件設計... 14
9.1 管道連接件... 14
9.2 分支管件... 14
9.3 插板和墊環... 15
9.4 閥門... 15
9.5 放空,排凈,取樣連接... 16
9.6 管件、彎管和斜接彎管... 16
1 范圍
本規定適用于“江蘇LNG項目接收站工程”的管道布置設計和建設。
2 參考規范及項目文件
本規定參考下述標準和規范:
2.1 中國標準和規范
a) GB50160-92(1999版) 石油化工企業設計防火規范
b) GB50183-2004 石油天然氣工程設計防火規范
c) GB50316-2000: 工業金屬管道設計規范
d) GB50235-97: 工業金屬管道工程施工及驗收規范
e) GB50236-98 現場設備,工業管道焊接工程施工及驗收規范
f) GB50251-2003: 輸氣管道工程設計規范
g)SH3012-2000: 石油化工管道布置設計通則
h) HG/T20549-1998: 化工裝置管道布置設計規定
2.2 API 美國石油協會標準
a) API 610 石油、重型化工和氣體工業用離心泵
《Centrifugal Pumps for Petroleum, Heavy Duty Chemical, and Gas Industry Services》
b) API 618 石油、化工和氣體工業用的往復式壓縮機
《Reciprocating Compressors for Petroleum, Chemical, and Gas Service Industry Services》
2.3 ASME 美國工程師協會標準
a) ASME B31.3 工藝管道
《Process Piping》
b) ANSI /ASME B31.5 制冷管道
《Refrigeration piping》
2.4 國際LNG標準和規范
NFPA 59A 液化天然氣(LNG)生產,儲存和裝運標準
《Standard for the Production, Storage and Handling of Liquefied Natural Gas (LNG) 》
2.5 項目相關工程規定
設備布置設計工程規定 70021-000-60-111-001
管道材料等級規定 70021-000-60-141-002
管道應力分析設計規定 70021-000-60-121-001
管架設計工程規定 70021-000-60-141-001
低溫管道管架標準圖 70021-000-60-391-001
絕熱工程規定 70021-000-60-161-001
涂漆工程規定 70021-000-60-151-001
3 管道設計基礎3.1 單位
除非另有說明,計量系統采用公制單位,米、公斤和攝氏度,但壓力應采用SI單位(MPa),管道的公稱尺寸用英制系統,螺栓采用英制系統。
3.2 符號和縮寫
管道系統按照各圖/文件定義的符號和縮寫詞來表示在管道布置圖上,圖例見寰球工程公司管道圖例符號規定。
3.3 說明
a) 本接收站管道設計應滿足中國相關規范的要求,同時遵循本規定和ASME B31.3的要求。
b) 管道材料等級規定(70021-000-60-141-002)補充了本規定的要求。
3.4 設計壓力和溫度
a) 設計壓力和溫度應根據B31.3來確定。
b) 未經業主批準,B31.3(段A302.2.4)中允許的溫度、壓力變化不允許用于非金屬襯里的金屬管道。
c) 熱泄放閥用于保護工藝管線,以防其被堵塞,以及由于陽光直照導致的超壓。應考慮泄放任何可能堵住的管段產生的超壓,尤其在Class150法蘭連接的系統。典型升壓原因是陽光直照和換熱器管線被堵住。為防止熱輻射的影響,應提供熱泄放。
3.5 壁厚確定
a) 管子壁厚按管子設計條件和B31.3中的公式計算。腐蝕裕量及制造廠負偏差和螺紋、溝槽的機加工裕量應包括在最小壁厚的計算中。
b) 3.5.2除了項目中有其它規定,最小腐蝕裕度考慮如下:
1) 碳鋼、鐵合金、銅鋁非鐵合金的管道: 1.6mm
2) 奧氏體不銹鋼、鎳合金不銹鋼、非金屬材料、非鐵合金和涂襯管道:0
3.6 管徑要求
中國寰球工程公司江蘇LNG項目管道設計工程規定.doc
(258.5 KB, 下載次數: 276, 售價: 3 金幣)
2012-11-28 10:28 上傳
點擊文件名下載附件
售價: 3 金幣 [記錄]
|
|