目 錄
1.編制依據
2.基本概況
3.主要施工方法
4.各分項工程施工允許偏差
1 編制依據
1.1標準規范:
1.1.1《離心式壓縮機基礎設計規定》(HG/T20555-2006)
1.1.2《工程測量規范》(GB50026-93)
1.1.3《建筑邊坡工程技術規范》(GB50330-2002)
1.1.4《建筑地基處理技術規范》(JGJ79-91)
1.1.5《地基與基礎施工質量驗收規范》(GB50202-2002)
1.1.6《混凝土結構工程施工質量驗收規范》(GB50204-2002)
1.1.7《混凝土質量控制標準》(GB50164-92)
1.1.8《石油化工設備混凝土基礎工程施工及驗收規范》(SH3510-2000)
1.2 設計施工圖紙:9830-01-0801-G
2 基本概況
2.1工程概況:
氣體壓縮機基礎位于原液化氣調壓站院內。該基礎長12.6米,寬6.2米,高10.6米, 標高±0.000相當于絕對標高的188.200米.基礎混凝土為C30,墊層為C10;鋼筋:光圓鋼筋為HPB235,螺紋鋼筋為HRB335,鋼筋接頭采用焊接接頭;混凝土保護層:頂板為30mm,梁柱為30mm,底板為50mm;二次灌漿采用高強無收縮灌漿料; 頂板及底板厚度為1.2米須采用大體積混凝土施工技術.本工程的特點是:工期緊,工程施工技術含量較高(大體積混凝土模板支護,澆注;復雜鋼筋連接。)
3、主要施工方法:
3.1施工測量
3.1.1根據建設單位提供的永久坐標 (D1,D11)按照總平面圖,進行施工現場控制網點的測量。
3.1.2為方便施工,現場設立好的永久性坐標樁、高程點,基槽底邊沿設置臨時坐標樁及
2
氣體分離及提純二氧化碳外圍工程氣體壓縮機基礎施工方案
高程點,臨時坐標樁及高程點的設備必須保證其牢固可靠。臨時坐標樁采用木樁,木樁頂部釘上鐵釘,并在木樁周圍用磚石砌筑做好防護,臨時高程點采用ф10鋼筋,鋼筋頂部打磨光圓后釘入土層內,澆筑C10混凝土予以固定,并在高程點周圍做好防護。
3.1.3水準觀測中應作到:觀測者、儀器標尺、測站、線路五固定;選擇有得的觀測時間;儀器和前后視標尺保持在一條直線上,儀器的兩腳與水準線路平行,另一腳置于線路的兩側;在同一測站觀測時,不得兩次調整儀器焦距;每一測站的往返測,測站數應為偶數,否則要進行標尺零點差改正,由往測轉向返測時,兩根標尺應互換位置,并重新整置儀器;經緯儀觀測水平角時應做到:盡量減少儀器的對中、照準誤差和調焦誤差的影響;測角時儀器不能受陽光照射,氣泡置中不得超過1格;測角應在通視良好、成像清晰的有利時刻進行。
3.1.4清理基底余土前在基礎周圍及中央打入小鋼筋樁,在鋼筋樁上標記出墊層頂標高,作為拉線修整基底及澆注墊層的依據。
3.1.5墊層施工完后,根據坐標樁在墊層上放出基礎中心線、輪廓線,并彈墨線標明,作為綁扎鋼筋、支模板的依據。
3.1.6在基礎拆模后及時在基礎柱頭部位用墨斗彈出中心線及“-100”線。
3.2土方工程:
3.2.1施工順序
房屋拆除→渣土清運→ 基礎放線定位→ 機械挖槽、人工配合清槽→ 地基驗槽 →地基處理、復驗→ 墊層施工
3.2.2由于壓縮機基礎頂板厚度為1.2米及頂板要預埋28根Ф80鋼管故加設3排腳手架,基坑界面需加大3.5米。
3.2.3由于施工涉及到大量土方開挖工程,采用機械挖槽,人工配合清槽,以加快施工進度、減少施工費用。土方開挖,除備足良好回填土方,多余土方及時外運。
3.2.4在距基坑1.5~2m范圍內用腳手
.......
煉廠氣體分離及提純二氧化碳外圍工程 氣體壓縮機基礎施工方案 .pdf
(185.4 KB, 下載次數: 814)
2012-11-12 10:06 上傳
點擊文件名下載附件
|
|