油庫電氣實用技術課程多媒體課件
課程名稱(中文):油庫電氣技術
課程名稱:Electric Technology of Oil Depot
課程編碼:0701090
開課學期:第五學期
學時—學分:32-2
課程性質:專業選修課
適用專業:油氣儲運工程
先修課程:電工電子學
課程的任務
本課程的任務,主要是講述油庫電能供應和分配問題,并講述油庫電氣安全,使學生初步掌握供電系統所必需的基本理論和基本知識,為今后從事油庫供電技術工作奠定一定的基礎。
供電工作基本要求:安全 可靠 優質 經濟
教學參考書
(1)工廠供電,劉介才主編,機械工業出版社,2003年;
第一章 石油庫供電
第二章 低壓電器
第六章 靜電、雷電與雜散電流
第三章 防爆電氣設備
第四章 石油庫輸配電線路
第五章 接地與接零
第一節 油庫供配電系統
一、電力系統簡介
電力系統:由各種電壓的電力線路將一些發電廠、變電所和電力用戶聯系起來的一個發電、輸電、變電、配電和用電的整體,稱為電力系統。
(一)電力系統組成
1.發電廠
2.變電所與配電所
3.電力線路
4.電能用戶
2+3電網
LNG項目
浙江液化天然氣(LNG)項目合資公司已在杭州成立,總投資154億元的液化天然氣(LNG)及天然氣發電廠項目,計劃在寧波市北侖區的穿山半島建設。該項目由接收站、碼頭、輸氣干線及LNG電廠組成,其中LNG接收站項目一期建設規模為300萬噸/年,二期將擴建到600萬噸/年。
電力系統的特征?
電能的儲存能力弱
電力系統是重要的社會基礎設施,必須保證高可靠性和高品質。
能抗拒雷、風、雪、熱等惡劣的自然環境。
電力系統是發電、輸配電、用電、控制、通訊等為一體的系統。
(二)電力負荷:
電力負荷又稱電力負載。
工廠電力負荷的分級:
工廠的電力負荷,按GB50052-95規定,根據其對供電可靠性的要求及中斷供電造成的損失或影響的程度分為三級 。
一級負荷:兩個獨立的電源供電
特別重要負荷,應增設應急電源。
二級負荷:雙回路供電
三級負荷:無特殊要求
石油庫輸油作業的供電負荷等級宜為三級,不能中斷輸油作業的石油庫供電負荷等級應為二級。一、二、三級石油庫應設置供信息系統使用的應急電源。
石油庫的供電宜采用外接電源。當采用外接電源有困難或不經濟時,可采用自備電源。
一、二、三級石油庫的消防泵站應設事故照明電源,事故照明可采用蓄電池作備用電源,其連續供電時間不應少于20min。
(三)供電系統
對于小型工廠,由于所需容量一般不大于
1000kV·A或稍多,因此通常只設一個降壓變電所,將6--l0kV電壓降為低壓用電設備所需的電壓,如圖所示。
如果工廠所需容量不大于 160kV· A時,一般采用低壓電源進線,因此工廠只需設 一低壓配電間,如圖所示。
(四)電氣設備的額定頻率和額定電壓
電氣設備的額定頻率和額定電壓:是其正常工作且能獲得最佳經濟效果的頻率和電壓。頻率和電壓是衡量電能質量的兩個基本參數。
對工廠供電系統來說,提高電能質量主要是提高電壓質量的問題。
二、變配電所三、電力負荷計算與變壓器的選擇
1、概述
計算負荷:
通過負荷的統計計算求出的、用來按發熱條件選擇供電系統中各元件的負荷值,稱為計算負荷。
實際負荷
2009年7月22日10時,舟山電網最高負荷達到63萬千瓦。
2、按需要系數法確定計算負荷
用電設備組的計算負荷:
是用電設備組從供電系統中取用的半小時最大負荷P30,如圖所示。
用電設備組的設備容量Pe:
是指用電設備組所有設備(不含備用設備)的額定容量PN之和,即Pe =ΣPN。
設備的額定容量:
是設備在額定條件下的最大輸出功率。
用電設備組的有功計算負荷:
式中:
P30——計算有功功率(kw);
Kd ——需要系數(三臺以下時Kd =1);
Pe——用電設備組的設備容量(kw)。
式中,Kd為需要系數。
無功計算負荷:
式中,tanΦ為對應于用電設備組cosΦ中的正切值。
視在計算負荷:
式中,cosΦ為用電設備組的平均功率因數。
計算電流:
式中,UN為用電設備組的額定電壓。
例:某380V線路配電給1臺132KWY型三相電動機,其效率91%,功率因數0.9.試確定此線路的計算負荷。
P30=145kW, Q30=70.2kvar
S30=161KV·A, I30=245A
多個用電設備組的計算負荷
( 配電干線和 變電所低壓母線)
K∑p K∑q -- 同時系數
例:某實驗室擬裝設5臺220V單相加熱器,其中1kW的3臺,3kW的2臺。試合理分配上列各加熱器于220/380V線路上,并求其計算負荷P30, Q30, S30和I30 。
等等。。。。