重大危險源的罐區設置緊急切斷閥的部分文件、規范摘要
請參考以下文件:
關于一級、二級重大危險源的罐區設置緊急切斷閥的部分文件、規范摘要
國家安全生產監督管理總局令 第 40 號
第十三條 危險化學品單位應當根據構成重大危險源的危險化學品種類、數量、生產、使用工藝(方式)或者相關設備、設施等實際情況,按照下列要求建立健全安全監測監控體系,完善控制措施:
(一)重大危險源配備溫度、壓力、液位、流量、組份等信息的不間斷采集和監測系統以及可燃氣體和有毒有害氣體泄漏檢測報警裝置,并具備信息遠傳、連續記錄、事故預警、信息存儲等功能;一級或者二級重大危險源,具備緊急停車功能。記錄的電子數據的保存時間不少于30天;
國家安全監管總局關于進一步加強化學品罐區安全管理的通知
安監總管三〔2014〕68號
二、進一步加強化學品罐區安全管理工作
(一)進一步完善化學品罐區監測監控設施。根據規范要求設置儲罐高低液位報警,采用超高液位自動聯鎖關閉儲罐進料閥門和超低液位自動聯鎖停止物料輸送措施。
安全監管總局辦公廳關于開展煙花爆竹經營安全專項治理的通知
安監總管三(2016)62號
(二)嚴格風險管控和隱患排查治理
3.扎實推進危險化學品專項整治,全面推行重點防控措施:
(2)提升重大危險源本質安全水平。
自2017年1月1日起,凡是構成一級、二級重大危險源,未設置緊急停車(緊急切斷)功能的危險化學品罐區,一律停止使用;
中石化罐區隱患整改攻堅戰指導意見 集團工單安風〔2016〕39號
三、SIS聯鎖系統
1.各企業應當對其重大危險源進行安全評估,并確定重大危險源等級,凡屬一級或者二級重大危險源的儲罐區,應設置緊急停車系統,緊急停車系統的安全功能可通過基本過程控制(DCS或SCADA)系統實現,也可通過安全儀表(SIS)系統實現;
四、低低液位聯鎖、高高液位聯鎖
2.對屬于一級或二級重大危險源的儲罐,除設置高、低液位報警外,還應對低低液位和高高液位設置相應的報警及聯動保護措施。需設置獨立SIS系統的儲罐,其進出口管道上的罐根閥(緊急切斷閥要采取防火措施,應具有手動操作功能,并采取防火措施),儲罐高高液位、發生火災事故等緊急情況時用SIS系統聯鎖切斷進料;不需設置獨立SIS系統的儲罐,其進出口管道上的罐根閥宜采用控制閥,并應具有手動操作功能,儲罐高高液位、發生火災事故等緊急情況時可通過基本過程控制系統聯鎖切斷進料。
AQ 3053-2015 立式圓筒形鋼制焊接儲罐安全技術規范
3.1.6
大型儲罐 large storage tanks
公稱直徑大于或等于30 m或公稱容積大于或等于10000 m3的儲罐。
6.13 切斷閥
儲罐物料進出口管道靠近罐體處應設一個總切斷閥。對大型儲罐,應采用帶氣動型、液壓型或電動型執行機構的閥門。當執行機構為電動型時,其電源電纜、信號電纜和電動執行機構應做防火保護。
切斷閥應具有自動關閉和手動關閉功能,手動關閉包括遙控手動關閉和現場手動關閉。
12.2.2 液位限制附件
可燃液體儲罐,應按規范的要求和操作需要設置液位計和高-低液位報警裝置、高高液位報警裝置,并將報警及液位顯示信息傳至控制室。頻繁操作的儲罐宜設自動聯鎖緊急切斷裝置。
大型罐應設高低液位報警、高高液位報警裝置和緊急切斷裝置,并采取高高液位報警聯鎖緊急切斷裝置的措施,在防火堤外及控制室操作站應設置緊急切斷閥聯鎖按鈕。當儲罐發生液位高高報警或火災時,能夠遙控或就地手動關閉進料切斷閥,在切斷閥關閉后,應自動聯鎖停止進料泵。
還有最新的:
國務院安委會辦公室關于河北利興特種橡膠股份有限公司“5•13”氯氣中毒事故的通報
安委辦〔2017〕17號
二、嚴格行政許可,強化源頭管控。各級安全監管部門要進一步強化源頭管控,把人員素質、安全管理能力、裝備水平等作為相關企業安全準入的必要條件。一是認真按照《化工(危險化學品)企業主要負責人安全生產管理知識重點考核內容》和《化工(危險化學品)企業安全生產管理人員安全生產管理知識重點考核內容》(安監總廳宣教〔2017〕15號)要求,嚴格企業主要負責人、安全管理人員安全生產知識考核。二是危險化學品特種作業從業人員學歷必須達到高中以上學歷。三是有關裝置和儲存場所與周邊安全距離必須滿足《危險化學品生產、儲存裝置個人可接受風險標準和社會可接受風險標準(試行)》(國家安全監管總局公告2014年第13號),構成一級、二級重大危險源的危險化學品罐區必須設置緊急停車(緊急切斷)功能,構成重大危險源的危險化學品罐區必須設置可燃和有毒有害氣體泄漏檢測報警裝置。對達不到上述要求的,要依法責令限期改正;逾期未改正的,依法責令停產停業整頓。通過綜合利用多種手段,倒逼企業加快轉型升級,加速提升本質安全水平和安全保障能力。
在此介紹油庫防爆緊急切斷閥/化工易燃液體防爆緊急切斷閥的產品說明 一:油庫防爆緊急切斷閥/化工易燃液體防爆緊急切斷閥概述: 防爆緊急切斷閥(以下簡稱切斷閥)是本一種新型緊急切斷閥,是用來預防油庫發生油液泄漏,油罐油液發生溢油、火災、爆炸等安全事故的可靠的必不可少的按照保障裝置。對于保障財產和人身安全起著特別重要的作用,它與液位儀、可燃氣體報警與消防相關安全儀器聯動,當油庫或化工廠(庫)發生安全事故時,切斷閥通過獲得報警輸出的型號或緊急停電將快速關閉,切斷油液或化工液體,從而防止事故再次升級的可能性。 二:防爆緊急切斷閥適用范圍及用途 本產品適用于油庫、化工廠(庫)內的油罐進出油管道,當油液或化工液體發生外溢泄漏、火災時,緊急關閉切斷閥,切斷油液或危險化學品液體。減少因泄漏造成爆炸事故及火災事故的發生,確保國家和人民的生命財產安全。 三:工作環境條件 1.切斷閥適用于II類B級表面溫度不高于T4組的爆炸性混合物的場所,如汽油、煤油、柴油、航煤油、粘度不大于恩氏潤滑油及化工液體等。 2.電源電壓波動不得超過額定電壓的±10% 3.進口管道必須設置過濾裝置 4.環境溫度-40℃~+55℃ 5.環境濕度不大于90% 五:防爆緊急切斷閥產品結構特征
結構形式:活塞式 六:防爆緊急切斷閥工作原理 切斷閥為常閉型,安裝與油罐管道進口發德上方和出口閥的下方。油液正常通過時,可實現自動控制或手動控制,當使用自動控制時可與油泵電機控制、液位儀控制、可燃氣體報警器控制等相關安全儀器相互聯動,當液位高位報警,可燃氣體報警或其它安全事故時,切斷閥通過獲取到的相關報警信號,將油源或危險化工液體緊急切斷,緊急切斷閥將快速關閉。從而防止了事故再次升級的可能,此閥為安全閥,不可當做工作閥。
手動控制是用來臨時應急使用,如調試時使用。如調試結束后應把手動閥關閉!一般情況下不得使用,以免造成控制失控。
|