配管閥門安裝規定-目 錄
1. 總 則 2. 閥門安裝一般規定 3. 減壓閥的安裝 4. 安全閥的布置
1. 總 則
1.0.1 本規定適用于我院設計的工藝裝置中的工藝及公用工程系統中的閥門的安裝。 1.0.2 本規定適用閘閥、截止閥、球閥、蝶閥、止回閥和減壓閥。安全閥、調節閥、疏水閥的安裝見各專門規定。 1.0.3 本規定與中國石化集團公司的有關標準、規范相矛盾時,按集團公司的有關標準、規范執行。
2. 閥門安裝的一般規定
2.0.1 閥門應根據管道及儀表流程圖(PID)上所示類型及數量設置。當PID對某些閥門安裝位置有具體要求時,應按工藝要求設置 2.0.2 閥門的類型和溫壓等級應按照各工程規定中的配管材料等級來選用。 2.0.3 裝置區內的閥門應布置在容易接近、便于操作、維修的地方。成排管道上的閥門應集中布置,并考慮設置操作平臺或梯子。 2.0.4 需要經常操作、維修和更換的閥門,應位于地面、平臺或靠近梯子容易接近處。氣動和電動閥也同樣應布置在方便接近的地方。 2.0.5 對于不需要經常操作的閥門(只在開停車時使用),如果在地面上無法操作時,也應布置在能架設臨時梯子的地方。 2.0.6 閥門手輪的中心距操作面的高度為750~1500mm之間,最佳高度為1200mm,不需經常操作的閥門安裝高度可達1500~1800mm。當安裝高度無法降低且又需要經常操作時,設計時應考慮設操作踏步。 2.0.7 閥門手輪中心距操作面的高度超過1800mm時,應設置鏈輪掛鉤,鏈輪的鏈距地面宜為800mm左右。為不影響應鏈輪操作,將鏈子下端掛在靠近的墻上或柱子上。2.0.8 安裝在管溝內的閥門,當打開溝蓋板能夠操作時,閥門的手輪不應低于溝蓋板下300mm,當?shù)陀?00mm以下時,應設閥門伸長桿,使其手輪在溝蓋板下100mm以內。 2.0.9 安裝在管溝內的閥門需要在地面上操作的,或安裝在上一層樓面(平臺)下方的閥門,可設閥門伸長桿使其延伸至溝蓋板、樓板、平臺上面進行操作。伸長桿的手輪距操作面1200mm左右為宜。 小于等于DN40及絲扣連接的閥門不應使用鏈輪或伸長桿進行操作,以免損壞閥門。 通常情況下,應盡量少使用伸長桿和鏈輪來操作閥門。 2.0.10 布置在平臺周圍的閥門手輪距平臺邊緣的距離不宜大于450mm。當閥桿和手輪伸入平臺內的上方且高度小于2000mm時,應使其不影響操作人員的操作和通行,以免造成人身傷害。 2.0.11 水平安裝的明桿式閥門開啟時,閥桿不得影響通行,特別是閥桿位于操作人員的頭部或膝蓋部位時更要注意。 2.0.12 閥門相鄰布置時,手輪間的凈距不宜小于100mm。 2.0.13 除了因工藝需要用于沉淀物料或固體放料閥門外,一般閥門的手輪不得朝下,尤其是危險介質管道上的閥門嚴禁手輪朝下,以免操作時泄漏危及人身安全。 閥門手輪的方位依次為: 垂直向上 水平 垂直向上左右傾斜45° 垂直向下左右傾斜45°(最好不用)
閥門安裝位置.jpg (8.97 KB, 下載次數: 483)
下載附件
保存到相冊
閥門安裝位置
2016-10-2 18:00 上傳
2.0.14 塔、反應器、立式容器等設備底部管道上的閥門不得布置在裙座內。2.0.15 工藝管道及儀表流程圖(P&ID)上與設備管口畫在一起的閥門,應當直接與設備管口相連接。通常情況下切斷設備用的閥門,在條件允許時宜與設備管口直接相接,或盡量靠近設備。與裝有劇毒介質的設備相連接的管道上的閥門,應與設備管口直接相接,該閥門不得使用鏈輪操作。與設備管口直接相接的閥門,設計時應特別注意閥門側的法蘭必須與設備管口上的法蘭配對。當閥門上是凹面法蘭時,要提請?jiān)O(shè)備專業在相應的管口配置凸面法蘭。2.0.16 從干管上引出支管時,其切斷閥應盡量靠近干管并裝在支管水平段的最高點上,以便流體向閥門兩側排凈。2.0.17 管廊上的支管切斷閥不經常操作(僅在停車檢修時用),若沒有設永久性梯子時,設計時應考慮留出使用臨時梯子的空間位置。2.0.18 大型閥門的操作應使用帶齒輪傳動機構,安裝時應考慮齒輪傳動機構所需空間位置。通常,閥門的尺寸大于下列等級的尺寸應考慮使用帶齒輪傳動機構的閥門。 閘閥 |
| 壓力等級 | 閥門公稱直徑 | PN | Lb/in2 | DN (mm) | 2.0 | 150 | 600 | 5.0 | 300 | 400 | 10.0 | 600 | 200,250 | 15.0 | 900 | 200 | 25.0 | 1500 | 150 |
球閥 |
| 壓力等級 | 閥門公稱直徑 | PN | Lb/in2 | DN (mm) | 2.0 | 150 | 200 | 5.0 | 300 | 150 | 10.0 | 600 | 150 |
蝶閥 |
| 壓力等級 | 閥門公稱直徑 | PN | Lb/in2 | DN (mm) | 2.0 | 150 | ≥250 | 5.0 | 300 | ≥300 |
2.0.19 當閥門兩側壓差大時,為方便閥門的開啟需設置壓力平衡旁通閥,旁通閥尺寸可按下表選用。
旁通閥尺寸選用表 表2.0.19 閘閥壓力等級 Lb/in2 管徑DN mm | | | | | | | | | × | |
|
|
| | | |
| | | | |
|
|
|
| | | |
|
|
|
| | | |
|
|
|
| | | |
|
|
| | | |
| | | | |
|
|
|
| | | |
|
|
|
| | | |
|
|
|
| |
2.0.20 較大的閥門應在閥門的一側或兩側設置支架,設置的原則為拆下閥門時不應影響管道的支撐,一般支架距法蘭300mm左右。 2.0.21 高壓閥門開啟時啟動力大,必須設置閥架以支承閥門和減少啟動應力,其安裝高度以600~1200mm為宜。 2.0.22 在進出裝置界區處的管廊上的切斷閥應集中布置并設置操作平臺。 2.0.23 對夾式閥門或蝶閥不得與其它閥門和管道附件直接連接,中間應設一短管。 2.0.24 裝置界區的消防水和消防蒸汽的閥門應布置在發生事故時,操作人員易接近的安全地帶。 2.0.25 升降式止回閥應安裝在水平管道上。 旋啟式止回閥可安裝在水平管道上,也可安裝在介質自下向上流動的垂直管道上。 夾嵌式薄型止回閥可安裝在水平管道上,也可安裝在介質自下向上流動的垂直管道上。但不得用止回閥直接與其它閥門或管道附件對接,其中間應設置一段短管,以保證閥板的旋轉空間。 球型止回閥可以安裝在水平或垂直管道上。球型止回閥的連接形式均為承插焊連接。 2.0.26 管道上安裝絲扣連接的閥門時,設計時在閥門鄰近必須安裝活接頭,以便拆裝。 2.0.27 加熱爐滅火蒸汽管道的閥組應便于操作,距爐體不得小于6m。
|