電熱板.GIF (41.63 KB, 下載次數: 62)
下載附件
保存到相冊
電熱板
2016-10-2 16:47 上傳
第六章 撓性電熱板的施工 第一節 撓性電熱板施工的一般要求 第6.1.1條 撓性電熱板的施工除應遵照本規定外,還應遵照電熱板生產廠的有關要求。 第6.1.2條 撓性電熱板的施工應符合我國GBJ232-82《電氣裝置安裝工程施工及驗收規范》中的有關規定。
第二節 撓性電熱板施工前的準備
第6.2.1條 用500伏兆歐表測量其絕緣電阻值為:在于燥氣候下為100MΩ,在濕氣候下為50MΩ。 第6.2.2條 檢查有無外觀損傷,并確認所配備的電氣元件、輔助材料的數量及規格齊全完好。
第三節 撓性電熱板的施工
第6.3.1條 確認設備試壓、試漏已經合格。 第6.3.2條 需貼敷電熱板部位的表面可用汽油、甲苯、丙酮或乙醇去除表面污物和化學膜。如果貼敷面上有銹蝕和污物堆積,則可用金屬刷或噴砂法清理表面。經處理后的表面必須裸露、清潔、干燥。 第6.3.3條 按照撓性電熱板生產廠配備的粘合劑及操作要求貼敷電熱板。 第6.3.4條 按第4.2.2條安裝溫包。 第6.3.5條 投電試運行,檢查電熱板發熱情況及電氣回路的電氣參數是否正常。 第6.3.6條 按設計要求覆蓋保溫層,注意不能損傷電熱板及附件。保溫結束后,對外漏部分進行防水密封處理。
|