油庫消防系統設計 姓名: 班級:儲運07 目錄 第1章概述 第2章油罐火災的類型和特點 第3章消防給水系統 第4章固定式泡沫滅火器的組成和滅火機理 第5章消防系統的設計計算 第1章概述 1.1油庫消防系統的組成 消防道路、消防給水系統、泡沫(煙霧)滅火系統、移動消防設備(消防車、激動消防泵)、消防報警和通信、消防器材。 1.2油庫消防系統的必要性 油庫發生火災時,消防系統起到了重要的作用。 1.3我國消防系統研究 主要采用固定式或半固定式低倍數泡沫滅火系統,并配備小型滅火器材和移動式滅火系統。 第2章油罐火災的類型和特點 2.1油罐火災的類型 1.穩定燃燒2.爆炸燃燒3.爆燃4.沸溢燃燒 2.2油罐火災的特點 1.油品燃燒的表面溫度 2.油品的燃燒速度 3.油罐內油品燃燒火焰的特征 (1)火焰的高度(2)火焰的傾斜度 (3)火焰的溫度(4)油罐的破壞情況 (5)熱波與沸騰溢流 第3章消防給水系統 水是油庫消防的命脈,在撲救火災中,發揮著關鍵作用,水的供應及時與否,決定著滅火的成敗。消防給水系統主要有消防水源、供水管網和消防栓、消防泵站等組成。 《石油庫設計規范》對消防給水提出的技術要求。 3.1消防水源 油庫消防水源可采用給水管網、天然水源、消防水池供給。 為防止火災對取水的威脅,天然和消防水池取水口(取水井)距被保護建筑的距離,底層建筑不宜小于15m,儲油罐不宜與小于40m。 3.2消防水池和水泵 1.消防水池 (1)消防水池分類 可按按其所處位置、其相對于路面位置、其給水對象分類。 (2)消防水池主要有儲水和吸水兩大功能。 2.水泵 參看《泵和壓縮機》相關內容。 3.3消防給水管網 給水管網是由給水管線、消防栓及關鍵等組成。 第4章固定式泡沫滅火器的組成和滅火機理 固定式泡沫滅火系統是一種半自動泡沫裝置,所有設備都是固定的,滅火時不需要另外接其它設備。 4.1空氣泡沫發生器 空氣泡沫發生器有立式、橫式和槽式三種型式。 4.2泡沫比例混合器 泡沫比例混合器是指將泡沫液與水按比例混合成泡沫混合液的一套裝置,目前使用的有多種。 4.3滅火劑的選擇 常用的滅火劑 1.水2.砂 3.二氧化碳4.四氯化碳 5.化學泡沫6.空氣泡沫 7.干粉8.鹵化物 4.4空氣泡沫滅火機理 1.空氣泡沫滅火機理是具有: (1)隔離窒息;(2)隔熱降溫; (3)沖淡可燃氣體,減輕火勢。 2.泡沫的性能要求 3.泡沫性能指標 設計原則: (1)泡沫混合液量,應滿足撲救儲罐區內泡沫混合液最大用量的單罐火災和撲救該儲罐流散液體火災所設輔助泡沫槍的混合液量之和的要求。 (2)儲罐區泡沫液的總儲量除按規定的泡沫混合液的供給強度泡沫槍數量和連續供給時間外,尚應增加充滿管道的需要量。 (3)采用固定式泡沫滅火系統時,除設置固定式泡沫滅火系統外,同時還應設置輔助裝置。 (4)撲救甲、乙、丙類液體流散液體火災,輔助泡沫槍數量按罐區內泡沫混合液最大用量的儲罐D(zhuǎn)確定。 以一個10000m紀油罐為最大儲罐的油庫為例進行設計計算。該油罐直徑為26m。因此最小供水時間應為6h。 5.1空氣泡沫滅火基本參數的確定 1.泡沫供給強度 故所選的供給強度為6.0,時間為40min。 2.撲救油罐火災泡沫混合液計算耗量(內浮頂淺盤式浮盤) 燃燒面積 計算耗量: 計算流量: 3.撲救液體流散火災所需泡沫混合液的量 選用PQ8型泡沫槍兩支,連續供給時間為20min。 4.泡沫液的耗量 5.消防用水的總量 (1)配制泡沫混合液的用水量 (2)冷卻著火油罐的用水量(供給強度為) (3)冷卻鄰近油罐的用水量 5.2消防設備的選擇 1.泡沫系統泡沫比例混合器的數量(PHY32型) 2.泡沫液儲罐的容量 3.消防水池容量 (1)滅火期間無清水補充 那么,顯然有多少清水,就需要建多大的水池子。 (2)滅火期間有清水補充 一旦開始滅火,開始用水,一用水就及時補充水。這時,可以用下式來計算。 其中: 4.泡沫泵的選擇(壓力式) 泡沫泵的選擇,按照泵的要求來確定泵的流量和揚程。 5.清水泵的選擇 對于清水泵也類似: (1)流量要求 (2)揚程要求 6.水槍數量 7.消火栓的數量和位置分布 (1)消火栓的數量 (2)消火栓的布置 結論 通過本次設計研究得出以下結論 (1)此次設計為固定式泡沫滅火系統,可實現對原油庫、成品油庫等獨立性油庫的火災撲滅工作。 (2)這一系統由一整套相互匹配的構件組成,可在火災發生后的5分鐘內發揮其功能,保證了時間上的緊迫,其泡沫系統可將泡沫覆蓋在油品上,使其窒息,防止了火災的進一步擴大,而清水系統實現了對油罐的冷卻,有效的預防了油罐因過熱而發生爆炸,致使火勢蔓延。 (3)固定式泡沫滅火系統啟動迅速,出泡沫快,操作簡單,節省人力,勞動強度小,在我國的油庫中廣泛使用,正在向自動化發展,必將在今后發揮更大的作用。
|