火炬氣是石油化工行業生產過程中產生的廢
氣, 屬于易燃易爆有毒有害氣體, 不能采用直接排
放的方式, 需要使用火炬排放裝置進行收集、處
理。因此, 火炬系統是石油化工裝置正常生產運
行的重要保證。
近年來, 隨著石油化工企業生產規模的逐步
擴大, 裝置的排放量也越來越大, 且國家對環保、
安全方面的要求越來越嚴格, 為了克服高架火炬
自身的安全穩定性、檢修的方便性、安全防護距離
及占地面積較大(雖然火炬塔架和相關附屬設施
占地面積小, 但熱輻射影響范圍較大, 因此建設用
地范圍較大)等問題, 國內已經開始使用地面火
炬作為石油化工企業的主要排放處理裝置。我國
僅在1998年從國外引進了第一套地面火炬; 在
2001年自行設計安裝了第一套地面火炬裝置; 由
于目前國內尚無地面火炬的相關國家標準, 因此
地面火炬的安全設計尤為重要。
1 火炬分類
火炬按照不同的分類方式有不同的類型, 按
燃燒器是否遠離地面可分為地面火炬和高架火
炬; 按火炬燃燒器的形式可分為單點燃燒器火炬
和多燃燒器火炬。由于地面火炬具有多級燃燒
器, 可分級燃燒, 因此處理量大, 適合大規模生產
需求, 近年來得到廣泛應用。
2 地面火炬的特點
( 1) 地面火炬的燃燒區域周圍安裝垂直的金
屬圍欄將地面火炬的熱量包攬在內部, 從而減少
向四周擴散的熱輻射, 圍欄外的熱輻射值低于
1. 6 kW /m2。
( 2) 防護區占地面積小、檢修方便, 除圍欄較
高外, 其余設施均在地面上, 只有入口閥及總管需
常規檢查與檢修, 而該部分位于圍欄外; 燃燒室內
的火炬頭可以在裝置的開停車期間進行檢修。
( 3) 地面火炬采用自動分級燃燒控制系統,
根據壓力自動逐級打開燃燒器, 以適應不同的排
放流量。
( 4) 最大限度地減少了對周圍環境的空氣污
染、光污染和噪聲污染。
3 事故狀態下地面火炬可能存在的
風險
( 1) 事故狀態下自動點火系統失靈, 將會有
大量可燃氣體從地面火炬排出, 與周圍空氣混合
成易燃易爆混合物, 在擴散擴過程中如遇到點火
源, 延遲點火而發生蒸氣云爆炸。
( 2) 當火炬氣排放量增大, 火炬燒嘴供氧不
足, 可能會使火焰超越圍欄的高度, 火焰的熱輻射
收稿日期: 2010201222
作者簡介: 劉向宏( 1971- ), 女, 高級工程師。
量和火焰溫度可能會影響周邊設施的安全。
( 3) 周邊設施或裝置一旦發生易燃易爆物質
泄漏并擴散, 在特定氣象條件下, 地面火炬可能將
其引燃而發生火災甚至爆炸, 并有可能產生有毒
氣體。
4 地面火炬的安全距離設計
4. 1 國內規范的設計要求
安全距離設計是建設項目總平面設計的重
點。地面火炬在國外雖然得到廣泛應用, 但在國
內應用較少, 5石油化工企業設計防火規范6
(GB50160- 2008)關于火炬的防火間距問題僅在
第4. 1. 9條提出"高架火炬的防火間距應根據人
或設備允許的輻射熱強度計算確定, 對可能攜帶
可燃液體的高架火炬與相鄰工廠或設施的防火間
距不應小于表4. 1. 9的規定" [ 1] ; 在5. 5. 22條提
出封閉式地面火炬的設置應按明火考慮、排入火
炬的可燃氣體不應攜帶可燃液體、火炬的輻射熱
不應影響人身及設備安全; 除上述兩款外未對作
任何規定。
4. 2 國外規范的設計要求
國外地面火炬的設計普遍采用美國石油協會
標準APIRP5215泄壓和降壓系統導則6、API537
5通用煉油及石油化工設施火炬細則6等規范。
在地面火炬處理系統中, 以火焰的燃燒性質
作為設計主要考慮的內容, API標準標準提出的
熱輻射要求見表1[ 2 - 3 ]。
表1 國外地面火炬熱輻射標準
AP I標準BP- RP44- 3標準
安全區域/( kW# m2) < 1. 58 1. 6完全暴露
防護距離/( kW# m2) 1. 58~ 4. 5 3. 2(30 m in停留時間)
防護區域/( kW# m2) 4. 5~ 6. 3 4. 7( 60 s峰值逃離到安全地帶)
嚴重致死區域/( kW# m2) > 1. 58 6. 3 ( 20 s峰值逃離到安全地帶)
按照AP l附件C確定的火炬計算方法, 包括
火炬直徑、長度、高度以及由風速引起火焰變形的
計算, 從火炬中心到水平分界線(即所考慮對象)
的最小距離可按照公式( 1)計算。
D - SFQ
4PK ( 1 )
式中: D) 火焰中心點到目標物體的最小距離, m;
S) 傳送的熱輻射因數;
F ) 接受的熱輻射因數;
Q) 熱排放(低熱值), kW;
K) 允許的輻射值, kW /m2。
對封閉火炬由于火炬頭燃燒后熱量經過火炬
筒壁上升到火炬筒頂, 溫降較大, 根據傳熱學中的
斯蒂芬- 玻爾茲曼定律, 氣體的輻射能力和氣體
絕對溫度的四次方成正比, 其中T t 為放空氣的
理論燃燒溫度, Tf 為煙氣的實際溫度。
4. 3 安全防護距離的確定
地面火炬的安全距離需要根據實際情況(最
大泄放量、火炬的熱輻射、煙氣溫度、地面風向、安
全排放控制系統、防護設施的設計標準等) 進行
詳細的計算和實際的模擬設計來確定最優化的安
全距離[ 4]。
一般情況下有可能發生可燃氣體泄漏的甲乙
類裝置、廠房、庫房以及人員集中的場所(如辦公
室、控制室)等與地面火炬的設計距離應為以輻
射熱計算得出的安全防護距離基礎上增加30%
的安全系數, 并按照規范要求的把火炬視為明火,
其與周圍設施的距離要求比較, 取其較大值。
5 地面火炬的主要安全設施設計
( 1) 地面火炬周圍設置安全防護圍欄, 禁止
人員隨意進入火炬區, 并在火炬發生爆燃或爆炸
事故時, 能夠承受爆炸沖擊而不損壞, 并迫使爆炸
沖擊波向上泄放, 減少對地面人員設備造成危害
的程度。
( 2) 工藝配管設計。
排入封閉系統的安全閥出口管道應順流
向45b斜接在火炬總管的頂部, 以免總管內的凝
液倒流入支管, 并可減小安全閥的背壓。
濕氣體泄壓系統排放管不應有袋形積液
處, 安全閥的安裝高度應高于泄壓系統。
火炬氣的支干管應坡向主干管, 主干管坡
向火炬區內的分液罐或水封罐( 坡度不小于
2j ), 最低點應設排液口。
設置溫度補償器以避免溫度對管路的影
響。
( 3) 火炬系統采用的主要控制回路[ 5]。
分液罐液位聯鎖控制。
分液罐液位高于高限報警并打開污油泵; 低
于低限值報警并停止污油泵運行。
水封液位控制。
水封液位高于高限報警并打開污水泵; 低于
低限值報警并停止污水泵運行

地面火炬系統的安全設計_劉向宏.pdf

194.37 KB, 下載次數: 15

售價: 3 金幣  [記錄]


油氣儲運網 - 論壇版權1、本主題所有言論和圖片純屬會員個人意見,與本論壇立場無關
2、本站所有主題由該帖子作者發表,該帖子作者與油氣儲運網享有帖子相關版權
3、其他單位或個人使用、轉載或引用本文時必須同時征得該帖子作者和油氣儲運網的同意
4、帖子作者須承擔一切因本文發表而直接或間接導致的民事或刑事法律責任
5、本帖部分內容轉載自其它媒體,但并不代表本站贊同其觀點和對其真實性負責
6、如本帖侵犯到任何版權問題,請立即告知本站,本站將及時予與刪除并致以最深的歉意
7、油氣儲運網管理員和版主有權不事先通知發貼者而刪除本文

沙發
發表于 2022-4-19 11:58:15 | 只看該作者
謝謝樓主的分享
板凳
發表于 2023-1-13 09:09:30 | 只看該作者
謝謝分享,謝謝分享
地板
發表于 2023-12-24 00:19:56 | 只看該作者
謝謝你的分享。
您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 立即注冊  

本版積分規則

掃碼訪問手機版

QQ|關于我們|網站地圖|油氣儲運網 ( 魯ICP備11007657號-3 )

GMT+8, 2024-9-19 20:34 , Processed in 0.028173 second(s), 15 queries , Gzip On, MemCached On.

Powered by Discuz! X3.5

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回復 返回列表