油氣儲運網

 找回密碼
 立即注冊

QQ登錄

QQ快速登錄

一步迅速開始

pdms培訓&項目數字化360網
查看: 6531|回復: 0
打印 上一主題 下一主題

[專業知識] 用面積積AP近似值設計電源變壓器

[復制鏈接]
跳轉到指定樓層
樓主
發表于 2013-5-1 09:54:52 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
用面積積AP近似值設計電源變壓器
北京變壓器廠 澤 o
所設計昀電源變壓器, 一·次側'^J攤執
式,二次懈為中心神英癱臘。技術條件如
輸入電壓;V 28[V]
輸出電廈 V。 28[V]
輸出電流:I = 3[A
頻率:仁20,000~Hz3
效率: q
溫升;25
磁通密度
電源變眶器的
90知,按照電源變
定,在變 器異常
的危險.
如』:{}l}述,Ib
場銷售時, :le設備
所謂十分安壘, 指
預想狀態,意昧糟
觸電等,在此強調
最低要求的規定.
電源變壓器的
① 絕緣電阻,② 耐
損耗,⑤ 電 偏差
升,⑧ 電壓調整率
評價試驗條件是規
選擇電源變
8)鐵心材料:80—20鎳鐵
9)鐵心結構型式:C型
設計步驟如下:
1. 設計變壓器輸出功率P o, 把二檄
管壓降Vd=】.0一V考慮在內
P = VA [W ]
V =V。+ Vd [Vj
器不能按市場上標準產品選擇使用, 因各種
設備也路方式不同,每種規格要求,應根摒
28
2.訃算視在功率P. j:(323)(0.9;)一 ·1
。(等 {)’’ = ’ 曩【 M o A 帶中
:㈨,(
P ==249 [W ]
3. 計算塒釵積AP
( 1) ’
式『{ t |j利用系數 K 蘭0.4
4. 從襲l中選擇一個能與耐積 積卻
進行比較的近似值;
鐵心型號:CL- 7
A· 0.95 [cm ]
平坶姬長MI T:4.7[cm]
A U.47 [cm。]
W -=三皇 Ql2 [era ]
5.計算中心抽頭兩邊原邊匝數N
耵 堋
而贏蒹
N =25 [匝]
6· 計算原邊電流I
: [A]

7. 甩表2中給定的t 穗鐵心K.值弛
(y)討 算電流密度,
J:I A ( [A c『n
心抽頭時|A要乘 0.707
A (B): 蘭 ! [craz]
B)=
A (B):0.00689 [cm ]
9.從導線表3第2欄中選擇導線規
格, 如果導線面積不超過10睜時, 剛選用下
一種較小的規格導線, 并從第l欄中盎出缸
健米的毫歐值.
AW G NO.19 ’
裸線A (B):0.00653 [cm ]
¨1 . Q/cm=264
l0. 用第4步驟中MLT平均皿長值和
第9步驟中每平方厘米的毫歐值計算原邊線
:圈舊電阻
(M LT】(K)( ×Io Q]
R ‘4。7)(2鼬(264)×l0
Rp:0.0310 [0]
¨ . 計算碌邊線圈銅損1
= P [W ]
PP= (3.17) (o1 O31,
I’P=0.311 [W ]
12. 計算中心抽頭例側付邊匝數Ⅳ
N : [嘲
V P
、 (25)(29)
。 — 麗_ ’ :
N 5 26 (匝) . .
13.計算剮邊裸導線尺寸Aw (B),帶
中心抽頭時,I。要乘以0.707
AW (B): !

用面積積AP近似值設計電源變壓器.pdf

157.29 KB, 下載次數: 1

售價: 3 金幣  [記錄]


油氣儲運網 - 論壇版權1、本主題所有言論和圖片純屬會員個人意見,與本論壇立場無關
2、本站所有主題由該帖子作者發表,該帖子作者與油氣儲運網享有帖子相關版權
3、其他單位或個人使用、轉載或引用本文時必須同時征得該帖子作者和油氣儲運網的同意
4、帖子作者須承擔一切因本文發表而直接或間接導致的民事或刑事法律責任
5、本帖部分內容轉載自其它媒體,但并不代表本站贊同其觀點和對其真實性負責
6、如本帖侵犯到任何版權問題,請立即告知本站,本站將及時予與刪除并致以最深的歉意
7、油氣儲運網管理員和版主有權不事先通知發貼者而刪除本文

您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 立即注冊  

本版積分規則

掃碼訪問手機版

QQ|關于我們|網站地圖|油氣儲運網 ( 魯ICP備11007657號-3 )

GMT+8, 2024-11-7 19:25 , Processed in 0.032460 second(s), 15 queries , Gzip On, MemCached On.

Powered by Discuz! X3.5

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回復 返回列表