油氣儲運網

 找回密碼
 立即注冊

QQ登錄

QQ快速登錄

一步迅速開始

pdms培訓&項目數字化360網
查看: 11233|回復: 8
打印 上一主題 下一主題

[行業標準] HG/T 20570.2-95安全閥的設置與選用[油氣儲運網]

[復制鏈接]
跳轉到指定樓層
樓主
發表于 2013-4-26 13:18:08 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最后由 石油人在北京 于 2013-4-26 13:26 編輯




2 名詞
2.0.1安全閥
由彈 簧 作 用或由導閥控制的安全閥。當人口處靜壓超過設定壓力時,閥瓣上升以
泄放被保護系統的超壓,當壓力降至回座壓力時,可自動關閉的安全泄放閥。
2.0.2 導閥
控 制 主 閥動作的輔助壓力泄放閥。
2.0.3 全啟式安全閥
當 安 全 閥入口處的靜壓達到其設定壓力時,閥瓣迅速上升至最大高度,最大限度
地排出超壓的物料。一般用于可壓縮流體。閥瓣的最大上升高度不小于喉徑的1/4e
2.0.4 微啟式安全閥
當 安 全 閥入口處的靜壓達到其設定壓力時,閥瓣位置隨人口壓力的升高而成比
例的升高,最大限度地減少應排出的物料。一般用于不可壓縮流體。閥瓣的最大上升
高度不小于喉徑的1/2。一1/40.
2.0.5 彈簧式安全閥
由 彈 簧 作用的安全閥。其設定壓力由彈簧控制,其動作特性受背壓的影響。
2.0.6 背壓平衡式安全閥
由彈 簧 作 用的安全閥。其設定壓力由彈簧控制,用活塞或波紋管減少背壓對其動
作性能的影響。
2.0.7 導閥式安全閥
由導 閥 控 制的安全閥。其設定壓力由導閥控制,其動作性能基本上不受背壓的影
響。當導閥失靈時,主閥仍能在不超過泄放壓力時自動開啟,并排出全部額定泄放量。
2.0.8 主安全閥
主 安 全 閥是被保護系統的主要安全泄放裝置,其泄放面積是基于最大可能事故
工況下的泄放量。
2.0.9 輔助安全閥
輔助 安 全 閥(有時多于一個)是主安全閥的輔助裝置,提供除主安全閥以外的附
加泄放面積。用于非最大可能事故工況下的超壓泄放。
2.0.10 實際泄放面積
流 體 經 過安全閥的最小流通面積。
2.0.n 有效泄放面積(最小泄放面積)
22
用 公式 或 圖表計算的泄放面積。有效泄放面積要小于實際泄放面積。
2.0.12 喉徑面積
安全 閥噴 嘴中最小直徑處的截面積。
2.0.13 環隙面積
安 全 閥 的閥瓣與閥座之間的圓柱形面積。
2.0.14 最大工作壓力
系指 容 器 在正常工作情況下容器頂部可能達到的最大壓力。見《設備和管道系統
設計壓力和溫度的確定)A(HG/T 20570. 1一95)規定。
2.0.15 設計壓力
系指 設 定 的容器頂部的最高壓力,應不小于安全閥的設定壓力(開啟壓力)。
2.0.16 安全閥的設定壓力
安 全 閥 入口處的靜壓達到該值時,安全閥將動作。設定壓力要求不大于被保護系
統內最低的設計壓力。
2.0.17 安全閥的開啟壓力(整定壓力)
安 全 閥 的閥瓣開始升起,物料連續流出時的壓力。數值與設定壓力相同。
2.0.18 安全閥的背壓
作 用 在 安全閥出口處的壓力。背壓分為靜背壓和動背壓。靜背壓是指安全閥未
起跳時閥出口處的壓力;動背壓是指安全閥起跳后,由于流體的流動引起的摩擦壓力
降值。
2.0.19 安全閥的超壓
在 泄放 過 程中,安全閥入口處的壓力超過設定壓力的部分。通常以百分數表示。
2.0.20 安全閥的泄放壓力
安 全 閥 的閥芯升到最大高度后閥入口處的壓力。泄放壓力等于設定壓力加超壓。
2.0.21安全閥的回座壓力
安全 閥 起 跳后,隨著被保護系統內壓力的下降,閥芯重新回到閥座時的壓力。
2.0.22 最大允許工作壓力
系指 在 設 計溫度下,容器頂部所允許承受的最大表壓力。該壓力是根據容器受壓
元件的有效厚度計算所得,且取其最小值。
3 引用標準
3.0.1 《壓力容器安全技術監察規程)}(勞動部頒發,1991年1月1日施行)
3.0.2 GB150-89((鋼制壓力容器》
3.0.3 API一520(SizingS electiona ndI nstallationo fP ressure一RelievingD evices
in Refineries)1992.(美國石油學會標準)
3.0. 4 API-5 26(FlangedS teelS afety-ReliefV alves)(美國石油學會標準)
4 壓力關系表
4.0.1壓力關系表
壓力 關 系 見表4.o. 1,
安全 閥 與容 器有 關 的壓 力 關 系 表 表 4. 0.1
容器壓力百分比安全閥
設計壓力(或最大允許工作壓
力)
121%
火災 用安全閥的最大泄放壓力
非 火災用輔助安全閥的最大泄放壓力
非 火災用主安全閥的最大泄放壓力、火災用輔
助 安全閥的最大設定壓力
非 火災用輔助安全閥的最大設定壓力
主安 全閥的最大設定壓力
回 座壓力
116%
110%
105%
l00
93%一97 0u
表 4. 0. 1 表明了不同情況下被保護系統設置安全閥的最大泄放壓力、最大設定
壓力的數值與被保護容器的設計壓力(或最大允許工作壓力)數值的比例關系。
5 安全閥的設置
5.0.1 安全閥適用于清潔、無顆粒、低粘度流體。凡必須安裝安全泄壓裝置而又不適
合安裝安全閥的場所,應安裝爆破片或安全閥與爆破片串聯使用。
5.0.2 凡屬下列情況之一的容器必須安裝安全閥:
5.0 .2.1 獨立的壓力系統(有切斷閥與其它系統分開)。該系統指全氣相、全液相
或氣相連通;
5.0 .2.2 容器的壓力物料來源處沒有安全閥的場合;
5.0 .2.3 設計壓力小于壓力來源處的壓力的容器及管道;
5.0 .2.4 容積式泵和壓縮機的出口管道;
5. 0.2.5 由于不凝氣的累積產生超壓的容器;
5.0 .2.6 加熱爐出口管道上如設有切斷閥或控制閥時,在該閥上游應設置安全
閥;
5.0 .2.7 由于工藝事故、自控事故、電力事故、火災事故和公用工程事故引起的超
壓部位;
5.0 .2.8 液體因兩端閥門關閉而產生熱膨脹的部位;
5.0 .2.9 凝氣透平機的蒸汽出口管道;
5.0 .2.10 某些情況下,由于泵出口止回閥的泄漏,則在泵的人口管道上設置安全
閥;
5.0 .2.11 其它應設置安全閥的地方。
6 安全閥形式的選擇
6.0.1 排放氣體或蒸汽時,選用全啟式安全閥。
‘0.2 排放液體時,選用全啟式或微啟式安全閥。
6.0.3 排放水蒸汽或空氣時,可選用帶扳手的安全閥。
6.0.4 對設定壓力大于3MPa,溫度超過235℃的氣體用安全閥,則選用帶散熱片的
安全閥,以防止泄放介質直接沖蝕彈簧。
6.0.5 排放介質允許泄漏至大氣的,選用開式閥帽安全閥;不允許泄漏至大氣的,選
用閉式閥帽安全閥。
6.0.6 排放有劇毒、有強腐蝕、有極度危險的介質,選用波紋管安全閥。
6.0.7 高背壓的場合,選用背壓平衡式安全閥或導閥控制式安全閥。
6.0.8 在某些重要的場合,有時要安裝互為備用的兩個安全閥。兩個安全閥的進口
和出口切斷閥宜采用機械聯鎖裝置,以確保在任何時候(包括維修,檢修期間)都能滿
足容器所要求的泄放面積。
7 各種事故工況下泄放量的計算
7.0.1 閥門誤關閉
7.0 .1.1 出口閥門關閉,入口閥門未關閉時,泄放量為被關閉的管道最大正常流
量。
7.0 .1.2 管道兩端的切斷閥關閉時,泄放量為被關閉液體的膨脹量。此類安全閥
的人口一般不大于DN25。但對于大口徑、長距離管道和物料為液化氣的管道,液體
膨脹量按式(7.0.1)計算。
7. 0-1.3 換熱器冷側進出口閥門關閉時,泄放量按正常工作輸入的熱量計算,計
算公式見式(7.0.1)0
7. 0.1.4 充滿液體的容器,進出口閥門全部關閉時,泄放量按正常工作輸人的熱
量計算。按式(7.0.1)計算液體膨脹工況的泄放量:
V二 B . H / (G ,· C ,) (7 .0 .1 )
式中
V— 體 積 泄 放流量,m'/h;
B— 體 積 膨 脹系數,l/"C;
H — 正 常 工作條件下最大傳熱量,kJ/h;
G,— 液 相 密 度,kg/m';
C,— 定 壓 比 熱,kJ/(k g`C )o
7.0.2循環水故障
7.0 .2.1以循環水為冷媒的塔頂冷凝器,當循環水發生故障(斷水)時,塔頂設置
的安全閥泄放量為正常工作工況下進入冷凝器的最大蒸汽量。
7.0 -2.2 以循環水為冷媒的其它換熱器,當循環水發生故障(斷水)時,應仔細分
析影響的范圍,確定泄放量。
7.0.3 電力故障
7.0 .3.1停止供電時,用電機驅動的塔頂回流泵、塔側線回流泵將停止轉動,塔頂
設置的安全閥的泄放量為該事故工況下進入塔頂冷凝器的蒸汽量。
7.0 -3.2 塔頂冷凝器為不裝百葉的空冷器時,在停電情況下,塔頂設置的安全閥
的泄放量為正常工作工況下,進入冷凝器的最大蒸汽量的75%o
7. 0.3.3 停止供電時,要仔細分析停電的影響范圍,如泵、壓縮機、風機、閥門的驅

HG-T 20570.2-95安全閥的設置與選用[油氣儲運網] ok.pdf

911.07 KB, 下載次數: 8

售價: 3 金幣  [記錄]


油氣儲運網 - 論壇版權1、本主題所有言論和圖片純屬會員個人意見,與本論壇立場無關
2、本站所有主題由該帖子作者發表,該帖子作者與油氣儲運網享有帖子相關版權
3、其他單位或個人使用、轉載或引用本文時必須同時征得該帖子作者和油氣儲運網的同意
4、帖子作者須承擔一切因本文發表而直接或間接導致的民事或刑事法律責任
5、本帖部分內容轉載自其它媒體,但并不代表本站贊同其觀點和對其真實性負責
6、如本帖侵犯到任何版權問題,請立即告知本站,本站將及時予與刪除并致以最深的歉意
7、油氣儲運網管理員和版主有權不事先通知發貼者而刪除本文

沙發
發表于 2013-5-5 16:17:24 | 只看該作者
這個標準太老了,
板凳
發表于 2013-10-29 16:01:34 | 只看該作者
支持一個。。。。。
地板
發表于 2013-11-5 11:11:51 | 只看該作者
標準沒有新的嗎?
5#
發表于 2013-11-5 11:12:24 | 只看該作者
感覺不夠新!
6#
發表于 2022-5-7 11:46:09 | 只看該作者
謝謝分享辛苦了
7#
發表于 2023-5-26 11:48:55 | 只看該作者
這個標準雖然老但很實用
8#
發表于 2023-5-26 11:49:18 | 只看該作者
與GB150基本一致
9#
發表于 2023-9-17 12:41:55 | 只看該作者
可以的,看看
您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 立即注冊  

本版積分規則

掃碼訪問手機版

QQ|關于我們|網站地圖|油氣儲運網 ( 魯ICP備11007657號-3 )

GMT+8, 2024-9-19 20:30 , Processed in 0.040097 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCached On.

Powered by Discuz! X3.5

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回復 返回列表