1 應用范圍和分類
1.0.1本規定適用于處理石油化工廠、煉油廠當發生事故時或在正常生產中排放的
大量易燃、有毒、有腐蝕性氣體的火炬系統的設計。
1.0.2 火炬系統通常由火炬氣分離罐、火炬氣密封罐、火炬煙囪、火炬管道四個部分
組成。
1.0.3 火炬型式可分為高空火炬和地面火炬。高空火炬由煙囪(包括牽索支撐和自
由支撐兩種)、火炬頭、長明燈、輔助燃料系統、點火器及其它輔助設備組成。
1.0.4 地面火炬不能用于有毒物質的焚燒。地面火炬周圍最小無障礙區的半徑為
76m^-152m,且應設圍墻以確保安全。

2 火炬系統的設計
2.0.1 火炬系統的設計原則
不 同處 理 的介質和不同工作條件有不同的火炬系統。在開車、正常運行、停車和
事故時排放的氣體均要送火炬處理。
2.0 .1.1 以各種情況下最大排放量來進行火炬系統處理能力的設計,同時要保證
在一個寬的流量范圍內系統運行良好;鹁嫦到y(tǒng)本身要保證生產裝置安全運行,并應
考慮對環境的影響,消除和盡量減少對大氣的污染、噪聲等。
(1 ) 當 兩個火炬集中布置時,火炬的間距應使一個火炬燃燒最大氣量時所產生
的輻射熱,不影響另一個火炬檢修工作的進行。
(2 ) 火 炬的防空標志和燈光保護按有關規定執行。
2. 0.1.2 安全閥和控制閥的排放系統管道
(1) 安 全閥和控制閥排放系統按有關規定來設計。該排放系統若與火炬系統相
連,其管道材質不能低于碳鋼,對于可能產生低溫和高溫的部分要做應力分析計算,
選用適宜的材質和進行相應的加工處理。
(2) 排 放管道最好從上方與火炬系統總管相連,而且與總管有一傾斜角度,以
免產生排氣、排液死角。
2.0 .1.3 火炬總管
(1) 排放 氣按介質狀態分為以下四種情況:
熱 氣 體 (t) 0 0C ,含 水或不含水);
b 冷 氣體(t<o"C);
冷 氣體 和 熱 氣 體 都有,但不含水;
d. 液 體 排放系統。
排放 氣 介質四種狀態的任何一種情況,設置一根總管。如果是上述幾種情況的組
合,則要分開設置干火炬系統和濕火炬系統。當兩股物流相混可能產生固體或者發生
危險的物理或化學變化時,兩股物料要分開。如果由于兩股物料混合使管道尺寸加大
很多或使管道材質升級時,兩股物料也要分開。一般排放的液體與排放的氣體是分開
的,對于帶有液體的物流要設分離設施和單獨的液相系統。
(2) 火 炬總管到分離器要有一定坡度以便排液,坡向分離器坡度不小于。.2呱,
對于排液死角要設排液口并將排出液回收儲存。
(3) 要 考慮溫度對管路的影響,設置溫度補償的膨脹節,一般用環形的,特殊情
40 0
況下用波紋形膨脹器。如果總管與總管相接或總管與支管相接,其接頭處材質取兩者
材質高者,且其長度在接頭處上游至少要有5m.
(4 ) 為 避免火炬系統發生內爆炸或產生其它不安全因素,火炬氣總管的上游最
遠端設有固定的吹掃設施,該吹掃設施包括一個流量計,一個止回閥和一個手動調節
閥門。所有的火炬總管都應設氮氣吹掃用軟管接俊３Ｓ玫拇祾邭馐走x為可燃氣體
(如燃料氣),但對于低溫管線,吹掃氣在最低溫度時應不發生部分或全部冷凝,對此
一般采用氮?dú)獯祾,吹掃氣速在最大火炬總管?nèi)為。03m/s。如果火炬系統設有水
(液)封,則水封上游吹掃氣速為。. Olm/s。對于低火炬和富氫排放氣則要提高吹掃氣
氣速。若無水封,則吹掃氣應優先選用可用的最重氣體作為吹掃氣,并要安裝低流量
報警和指示真空度的低壓報警,以防空氣倒流入火炬系統。
2.0 .1.4 火炬氣分離罐
(1 ) 每 根火炬排放氣總管都應設分離罐,用以分離氣體夾帶的液滴或可能發生
的兩相流中的液相。為防止產生“火雨”,分離罐的分離能力為至少將)40即m的液
滴分離下來,最好將妻15如m的液滴也分離下來,盡量減少液滴夾帶。分離罐選用直
徑一般為其長度的1/2^1/3,并為火炬總管尺寸的3-4. 5倍。
(2 ) 分 離罐的尺寸是以排放物流中最大排液量計算,儲存10^-30min的排液
量,一般取20min o
(3) 如 果已另外設置了單獨的液相收集系統,或者在最大火炬負荷的緊急情況
下也不會有大量的兩相流排出,此時可以讓排放物流不經分離罐,只設一個與液體收
集系統相連的集液管就可以了。
(4 ) 集 液系統要設一臺排液泵,泵一般為離心式,與事故電源相連,不設置備用
泵,選用泵的能力應估計到事故時夾帶的液量,約半小時內能將分離罐中液體排完。
泵的揚程按排放液體中最小重度的液體計算,電機功率以排放液體中最大重度的液
體計算。
么4.2 火炬計算
火炬 的 計 算包括煙囪的直徑、煙囪的高度;鹁骖^由制造廠商設計;鹁娴膸缀
參數圖見圖2.0. 2- 1所示。

HGT 20570.12-95 火炬系統設置.PDF

761.5 KB, 下載次數: 35

售價: 3 金幣  [記錄]


油氣儲運網 - 論壇版權1、本主題所有言論和圖片純屬會員個人意見,與本論壇立場無關
2、本站所有主題由該帖子作者發表,該帖子作者與油氣儲運網享有帖子相關版權
3、其他單位或個人使用、轉載或引用本文時必須同時征得該帖子作者和油氣儲運網的同意
4、帖子作者須承擔一切因本文發表而直接或間接導致的民事或刑事法律責任
5、本帖部分內容轉載自其它媒體,但并不代表本站贊同其觀點和對其真實性負責
6、如本帖侵犯到任何版權問題,請立即告知本站,本站將及時予與刪除并致以最深的歉意
7、油氣儲運網管理員和版主有權不事先通知發貼者而刪除本文

沙發
發表于 2013-8-20 13:36:59 | 只看該作者
下來看看
板凳
發表于 2014-2-8 09:07:18 | 只看該作者
不錯,寰球,,,,
地板
發表于 2022-5-7 11:44:17 | 只看該作者
謝謝分享辛苦了
您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 立即注冊  

本版積分規則

掃碼訪問手機版

QQ|關于我們|網站地圖|油氣儲運網 ( 魯ICP備11007657號-3 )

GMT+8, 2024-9-19 20:42 , Processed in 0.032931 second(s), 15 queries , Gzip On, MemCached On.

Powered by Discuz! X3.5

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回復 返回列表