1 編制依據及適用范圍
1.1 編制依據
1.1.1 xxxxxxx工程有限公司的儲罐防腐技術條件
1.1.2 《工業建筑防腐蝕設計規范》 GB50046-2008
1.1.3《海港工程混凝土結構防腐蝕技術規范》JT275-2000
1.1.4《建筑防腐蝕工程施工及驗收規范》 GB50212-2002
1.1.5《建筑防腐蝕工程質量檢驗評定標準》 GB50224-95
1.2 適用范圍
本方案僅適用于xx石化120萬噸/年乙烯改擴建工程中(成品及火車裝卸設施改造)儲罐的防腐施工。
2 工程概況及工程特點
2.1 工程概況
本工程共有3臺儲罐,其中2000立儲罐(V-3、4)兩臺,2000立儲罐(V-2)一臺。其中(V-3、4)的施工內容包含罐底板、罐外壁及附屬鋼結構(梯子平臺等)的防腐和除拱頂外的外壁保溫。(V-2)的施工內容包含罐底板、罐外壁及附屬鋼結構(梯子、平臺、接管、人孔)的防腐。
2.2 工程特點
2.2.1 本工程中防腐采用氟碳底漆和氟碳面漆防腐,因為是肃儲罐防腐所以防腐要求級別高、特別是防腐層與儲罐表面接觸層一定按標準處理。
2.2.2要特別重視HSE安全管理。
2.2.3 防腐施工與其他作業交叉進行,要注意工序之間的銜接,提高效率。
3 施工方法
3.1施工工序:腳手架搭設-儲罐表面處理-防腐施工
3.1.1腳手架搭設:
結合本工程結構形式,實際施工特點,建筑物四周搭設落地式全高全封閉的扣件式雙排鋼管腳手架。此架為一架三用,既用于結構施工和裝修施工,同時兼作安全防護。
腳手架搭設采用雙排單立桿。立桿離結構外沿0.3m,橫距為1m,縱距為1.5m,大橫桿布局為1.8m.
3.1.2構造要求及技術措施
1、地基處理:搭設場地必須平整;A(chǔ)上底座下設置墊板,其厚度不小于50mm,布設必須平穩,不得懸空。并設置排水措施。
2、立桿:全樓腳手架采用雙排單立桿,立桿頂端高出結構檐口上皮1.5m。立桿接頭采用對接扣件連接,立桿與大橫桿采用直角扣件連接。接頭交錯布置,兩個相鄰立柱接頭避免出現在同步同跨內,并在高度方向錯開的距離不小于50cm。
3、大橫桿:大橫桿至于小橫桿之下,在立柱的內側,用直角扣件與立柱扣緊,其長度大于3跨,不小于6m,同一步大橫桿四周要交圈。
大橫桿采用對接扣件連接,其接頭交錯布置,不在同步,同跨內相鄰接頭水平距離不小于50cm,各
接頭距立柱的距離不大于50cm。
4、小橫桿:每一立桿與橫桿相交處,都必須設置一根小橫桿,并采用直角扣件扣緊,在大橫桿上,該桿軸線偏離主節點的距離不大于15cm。小橫桿間距應與立桿柱間距相同,且根據作業層腳手板搭設的需要,可在兩立柱之間等間距增設小橫桿。
小橫桿伸出外排大橫桿邊緣距離不小于10cm,伸出里排大橫桿在立柱處相向布置。
5、縱橫向掃地桿:縱向掃地桿采用直角扣件固定在距底座下皮20cm處的立柱上,橫向掃地桿則用直角扣件固定在緊靠縱向掃地桿下方的立柱上。
6、剪力撐:本腳手架采用剪力撐與橫向斜撐相結合的方式,隨立柱縱橫向水平桿同步搭設,用通長剪力撐沿架高連續布置。
剪力撐每6步4跨設置一道,斜桿與地面的夾角在45-60°之間。斜桿相交點處于同一條直線上,并沿架高連續布置。剪力撐的一根斜桿扣在立柱上,另一根斜桿扣在小橫桿伸出的端頭上,兩端分別用旋轉扣件固定,在其中間增加2-4個扣接點。所有固定點距主節點距離不打于15cm。最下部的斜桿與立桿的連接點距地面的高度控制在30cm內。
剪刀撐的桿件連接采用搭接,其搭接長度不小于100cm,并用不少于2個旋轉扣件固定,端部扣件蓋板的邊緣至桿端的距離不小于10cm.
7、腳手板:腳手板采用竹腳手板,厚5cm,寬35-45cm,長度不小于3.5m。在作業層下部架設一道水平兜網,隨作業層上升,同時作業不超過兩層。首層滿鋪一層腳手板,以上每隔六層也要滿鋪一層腳手板,并設置安全網及防護欄桿。
腳手板設置在3根橫向水平桿上,并在兩端用鐵絲固定。
腳手板應平鋪、滿鋪、鋪穩,接縫中設兩根小橫桿,各桿距接縫的距離均不大于15cm?繅σ粋的腳手板離墻的距離不應大于15cm。拐角處兩個方向的腳手板應重疊放置,避免出現頭和空擋現象。
8、連墻件:連墻件采用剛性連接,垂直間距為3.6,水平間距為4.5m,連墻桿用ф48×3.5的鋼管,它與腳手架和建筑物的連接采用直角扣件。
連墻件橫豎向順序排列,均勻布置,與架體和結構立面垂直,并盡量靠近主節點(距主節點的距離不大于30cm)。連墻桿伸出扣件的距離應大于10cm。底部第一根大橫桿就開始布置連墻桿,靠近框架柱的小橫桿可直接作連墻桿用。
9、防護設施:腳手架要滿掛全封閉式的密目安全網采用1.8×6.0米的規格,用網繩綁扎在大橫桿外立桿里側。作業層網應高于平臺1.2m,并在作業層下部架處設一道水平兜網。在架內高度3.6m處設首層平網,往上每隔5步距設隔層平網,施工層應設隨層網。
作業層腳手架立桿于0.6m及1.2m處設有兩道防護欄桿,底部側面設18cm高的擋腳板。
3.1.3安全防護措施
1、通道口安全隔離設置:在地面進出口設置安全通道,通道上空搭設安全防護棚,防護棚用雙層腳手板鋪設,層間相隔0.8m,兩側用腳手板綁扎,并用安全網封閉維護。在出入口上方設醒目安全標牌。
2、“三寶、四口”臨邊防護措施:①進入現場必須戴好安全帽,高