您好   里面的那個泄放量是怎么算出來的。  潤濕面積怎么算的,我根據公式算出來的不對呀   請賜教

回復

pengineer 發表于 2017-3-18 12:12:44
一般火災時考慮采用泄爆人孔。
cosn 發表于 2016-9-17 18:58:23
7.5米是計算安全閥的吧,呼吸閥一般直接按照規范選取即可,為什么要計算呢?
saft779 發表于 2016-7-23 18:13:24
我也不會 只是來涮涮金幣
whitezorz 發表于 2016-6-7 08:17:48

儲罐的我不太清楚,我貌似記得看過的書里有講7.5米,精餾塔是這樣的,所以我拿來類比算了一下,相差不是很大,僅作參考
這么遠這么近 發表于 2016-6-6 17:58:33
whitezorz 發表于 2016-6-6 09:51
火災緊急泄放量的計算,當裝置是精餾塔的時候,潤濕面積一般取地面至7.5米以下部分的表面積。如果按照7.5來 ...

大哥   那明明是儲罐
whitezorz 發表于 2016-6-6 09:51:56
火災緊急泄放量的計算,當裝置是精餾塔的時候,潤濕面積一般取地面至7.5米以下部分的表面積。如果按照7.5來算,結果約為20000m3/h  , 與預測給出的19000相差1000  。
這么遠這么近 發表于 2016-6-3 18:06:23
幫幫 忙呀    大哥們,大姐們
e6lang 發表于 2016-6-3 12:17:30
7.5m的要求適用與儲罐的
具體可以參考SY 10043(api 521 520)及SY 6673(API 2000)