油氣儲運網
標題:
城市燃氣咕對于從長輸管道分輸來的天然氣的溫度有沒有要求?
[打印本頁]
作者:
山山山山山
時間:
2019-7-8 14:06
標題:
城市燃氣咕對于從長輸管道分輸來的天然氣的溫度有沒有要求?
或者說,從長輸管網的分輸調壓站進入城市燃氣門站的天然氣的溫度,按規定應該是多少?零上?零下?或者其他要求?
作者:
高永強
時間:
2019-7-8 14:06
根據GB50028-2006中的3.2.2規定“2)在天然氣交接點的壓力和溫度條件下:天然氣的烴露點應比最低環境溫度低5°”。意思是說沒有接收的具體溫度,因?yàn)槟愕恼居锌赡茉谌珖鱾地方,所以就規定了以不析出烴為標準,一般接收溫度可以取-5°或0°。如果接收溫度低于這個溫度一般也不會析出烴的,不然上游早冰堵了。
作者:
muferguson10
時間:
2019-8-14 22:18
進站溫度由地溫決定
作者:
張某東
時間:
2019-10-31 18:34
跟水露點、烴露點有關。比水露點高5度,比烴露點高。如果進站后需要節流,那就得上加熱設施了。
作者:
dbjxnsy
時間:
2019-12-21 08:58
比水露點高5度,一般要求0度以上,以避免降壓過大引起溫降導致的冰堵,溫度得不到保障需增設加熱設施,增加運營成本。
作者:
cuix902
時間:
2020-2-14 21:28
一般情況下大于0度就可以
作者:
chuyun205
時間:
2020-2-15 08:34
學習啦。!
作者:
chengyl520.osec
時間:
2020-3-6 09:46
規范沒有要求,規范要求的是氣質,符合《天然氣》中一/二類氣的規定烴露點低于最低環境溫度5℃,長輸管道烴露點一般小于-15℃,分輸站調壓后的溫度一般不低于-10℃,再分輸到門站的溫度基本就是地溫了。