油氣儲運網

標題: 求助儲罐四值聯鎖報警與液位計配置的關系 [打印本頁]

作者: chemengineering    時間: 2017-9-7 12:51
標題: 求助儲罐四值聯鎖報警與液位計配置的關系
   請問,如何理解圖片中劃紅線5.4.5的這段話?(摘自SHT 3007-2014 石油化工儲運系統罐區設計規范)
   為了滿足該條款,儲罐的液位計該如何設置/配置?

   1.采用三個液位計,高高液位*1,低低液位*1,連續液位(含高、低液位)*1;
   2.采用兩個液位計,高高液位*1,低低液位、連續液位(含高、低液位)*1;
   3.采用兩個液位計,低低液位*1,高高液位、連續液位(含高、低液位)*1;

   規范中該條款將液位計分開設置的初衷和目的是什么?怎樣考慮的?
   先謝謝各位了!

2017-09-07_120629.jpg (228.61 KB, 下載次數: 299)

2017-09-07_120629.jpg

作者: helloshigy    時間: 2017-9-29 20:42
大學知識   早忘了 額
作者: bloodyromance    時間: 2017-9-30 21:09
這個一般會在系統里面設定雷達液位高低位報警提示,但罐前閥門不動作,當繼續變化值高高或者低低進出罐閥門會動作關閉
作者: chemengineering    時間: 2017-10-1 07:59
helloshigy 發表于 2017-9-29 20:42
大學知識   早忘了 額


不是吧,這個不是大學的知識,是對標準、規范的理解、把握,完全是實際工作經驗、方法的積累啊。
作者: chemengineering    時間: 2017-10-1 08:02
bloodyromance 發表于 2017-9-30 21:09
這個一般會在系統里面設定雷達液位高低位報警提示,但罐前閥門不動作,當繼續變化值高高或者低低進出罐閥門 ...

謝謝你的回復!
實際生產確實是這樣操作的,但是就是不知道液位計的設置、配置方法是怎么樣的?畢竟上面3個方法都可以達到操作要求,只是不知道規范上允許不允許。
作者: 3088    時間: 2017-11-15 12:27
三取二設計
作者: chemengineering    時間: 2017-11-16 07:45
3088 發表于 2017-11-15 12:27
三取二設計

謝謝您的回復!
作者: huge1000    時間: 2017-11-18 03:52
生產過程需要兩套獨立的安全系統。上下液位開關是安全報警,是在連續液位異常時,保證安全。
工業設計只考量一套備份,衛星,航天估計需要雙備份。
作者: chemengineering    時間: 2017-11-18 10:56
huge1000 發表于 2017-11-18 03:52
生產過程需要兩套獨立的安全系統。上下液位開關是安全報警,是在連續液位異常時,保證安全。
工業設計只考 ...

非常感謝您的回復!
您果然見多識廣,居然還知道衛星和航天的事情。
作者: huge1000    時間: 2017-11-18 13:45
chemengineering 發表于 2017-11-18 10:56
非常感謝您的回復!
您果然見多識廣,居然還知道衛星和航天的事情。

謬贊了,現在工業生產,安全是頭等大事,F(xiàn)在工廠設計,先做的就是Cause-Effect分析。一旦出事什么都完了。凡事都要有后備(backup)系統。
作者: fishbig66    時間: 2017-12-13 13:48
huge1000 發表于 2017-11-18 03:52
生產過程需要兩套獨立的安全系統。上下液位開關是安全報警,是在連續液位異常時,保證安全。
工業設計只考 ...

牛叉啊,居然玩到航天領域去了
作者: fishbig66    時間: 2017-12-13 13:51
huge1000 發表于 2017-11-18 03:52
生產過程需要兩套獨立的安全系統。上下液位開關是安全報警,是在連續液位異常時,保證安全。
工業設計只考 ...

同志,您的QQ號或微信號能告訴我嗎?我想跟您交流下技術
作者: rogerdjl    時間: 2019-1-17 10:43
    第一個方案其實只能算是用了一個液位計。一般儲罐設計兩個連續測量的液位計(如果是sil2經過認證的液位計,一個就夠了,因為他的可靠度極高),連續測量的液位計上可設置高液位報警和低液位報警,另加完 全獨立的高高液位開關和低低液位開關。
    如果是;穬罐,一般2、3 不合適。碰見較真的驗收專家或執法檢查是會出大麻煩的。
    如果選用的液位計可靠度不是特別特別高,一般設置兩套相互獨立的不同方式的液位計,一旦一套故障,另一套仍可以工作,確保儲罐安全。(標準沒有要求,但是站在業主和設計人終身負責制的立場上非常必要)