油氣儲運網
標題: 電熱帶的施工要求、 電熱帶施工準備及注意事項 [打印本頁]
作者: helloshigy 時間: 2016-10-2 16:44
標題: 電熱帶的施工要求、 電熱帶施工準備及注意事項
第一節 電熱帶施工的一般要求
第5.1.1條 電熱帶的施工除應遵照本規定外,還應遵照電熱帶生產廠的有關要求。
第5.1.2條 電熱帶的施工應符合我國GBJ232-82《電氣裝置安裝工程施工及驗收規范》中的有關規定。
第二節 電熱帶施工前的準備
第5.2.1條 認真熟悉設計圖紙,確認電熱帶的型號及功率符合設計要求。
第5.2.2條 仔細檢查電熱帶在運輸中是否有明顯的外觀損傷。
第5.2.3條 用500伏兆歐表測量芯線與金屬外護組織之間的絕緣電阻。單相電熱帶絕緣電阻值不小于2 MΩ/100m,三相電熱帶絕緣電阻值不小于5MΩ/100m。
第5.2.4條 查對電氣元件及輔助材料的數量及規格是否齊全完好。
第三節 電熱帶的施工
第5.3.1條 確認需進行電伴熱的管道或設備是否已經安裝完畢,且吹掃、試壓等工作已驗收合格。
第5.3.2條 在敷設電伴熱帶之前,應先將電熱帶敷設途徑處用凈布擦去金屬壁上的灰塵、銹及油污等,以便使鋁膠帶牢固地將電熱帶貼在金屬壁上。
第5.3.3條 電熱帶的敷設應從電源供給端開始。邊敷設電熱帶、邊復蓋鋁膠帶,同時用布團用力抹壓.使電熱帶牢固地固定在金屬壁上。
第5.3.4條 閥門、法蘭等管件的電熱帶敷設方式按第四章第一節所述原則?墒孪裙烙嬰姛釒чL度,按第5.3.2條清理其金屬表面,然后用鋁膠帶固定。
第5.3.5條 電伴熱帶的分支、末端及電熱帶之間的連接必須采用生產廠的電熱帶配件。
第5.3.6條 電熱帶的電氣元件在室內、室外安裝時,應便于維護及觀察。
第5.3.7條 當電熱帶周圍有危險介質存在時,該段電熱帶在空氣中的表皮溫度(見生產廠產品說明)應限制不超過危險介質自燃溫度的80%或當電熱帶運行時使其表皮溫度達80℃以上時,該段電熱帶應穿金屬套管防護。
第5.3.8條 電熱帶敷設完畢后,應對整個伴熱系統進行全面檢查,確認回路接線、分相及溫度自動控制等無差錯。并測系統絕緣電阻是否合格,作好記錄。
第5.3.9條 投電試運行,逐段檢查每米電熱帶是否發熱、溫度檢測點指示,各回路電氣參數是否正常。確認合格后方可進行保溫工程。
第四節 保溫工程
第5.4.1條 保溫前應再次檢查絕緣電阻值,確認符合要求后,方可進行保溫工作。
第5.4.2條 保溫工作應仔細、小心以防損傷電熱帶。
第5.4.3條 保溫工程結束后,再檢查絕緣電阻,確保伴熱系統正常。之后,對所有電熱帶外露部分進行防水密封處理。
第五節 施工注意事項
第5.5.1條 施放電熱帶時不能在地上拖拽、硬拉,也不能打硬折,以防損傷電熱帶。
第5.5.2條 在敷設電熱帶時,遇有銳角部位應用鋁膠帶加以防護。
第5.5.3條 固定電熱帶避免用鐵絲綁扎,必須使用規定的鋁膠帶。
第5.5.4條 保溫時,應注意金屬板、鐵絲等不要損傷電熱帶,特別是閥門、泵等復雜表面更應嚴加注意。
第5.5.5條 由于電熱帶是在熱平衡計算的基礎上選定的,必須嚴格按設計的保溫結構施工。
歡迎光臨 油氣儲運網 (http://black-hills-tours.com/) |
Powered by Discuz! X3.4 |