第3.3.1條 管道做熱計算
    伴熱的意義是利用電熱帶產生的熱量來補償管道散失到環境的熱量,以維持管道的溫度。為了計算管道散失到環境的熱量,應確定以下幾個參數:
    TM——管道內流體必須維持的溫度      ℃;
    TA——當?shù)刈畹偷沫h(huán)境溫度     ℃
        (歷年一月份平均最低溫度平均值);
管道尺寸;
    保溫層種類和厚度;
    管道是在室內或室外,地上敷設或埋地敷設。
    上述參數確定后,可按下述步驟計算管道散失到環境的熱量QB:
    第一步:計算溫差△T
          △T=TM-TA
    第二步:從表3.3.1-1中查出管道單位時間的散熱量QB(W/m)。如果管道在室內,將QB乘上0.9。如果被伴熱管道是塑料管道,由于塑料的導熱性遠低于金屬,應再乘0.6~0.7系數。
    第三步:散熱量QB值是以玻璃纖維保溫材料計算的,如果使用其它保溫材料,應按表2.3.1-2提供的保溫系數(f)進行修正。即:
          QT=QB×f
    QT是管道真正的單位時間散熱量以瓦特/米(W/m)表示,伴熱的的就是補償QT。

保溫系數                            3.3.1-2
             導熱系數
保溫材料
保溫系數    (w/m )   10℃時
玻璃纖維(Glass  Fibre)
1.0              0.036
  (Mineral or  Roek Wool)
1.06             0.038
  (Mineral  Fiber Blanket)
1.20             0.043
發泡塑料(Foamed  Elastomer)
1.22             0.044
  (Rigid  Cellular Polyurethane)
0.97             0.035
  (Calcium  Silicate Block)
1.60             0.056
3.3.2 設備散熱計算
    設備伴熱宜選用電熱板。所需撓性電熱板的塊數與罐體的表面積及罐體安裝使用場所、保溫層材質、厚度等因素有關。
    計算公式如下:
                    n=Q·A/N
    式中:
      n——所需撓性電熱板的塊數(取整數);
      Q——被加熱罐體的熱損耗率(wm2)。
           與罐體安裝場所,保溫層材質及厚度有關,查表3.3.2-1。
      A——被加熱罐體的表面積(m2),查表3.3.2-2。
      N——所選用的撓性電熱板的功率(w)。
    注:①表3.3.2-1的熱損耗率Q是以玻璃纖維保溫材料計算的,如果使用其它保溫材料應按表3.3.1-2提供的保溫系數(f)進行修正。方法同第3.3.1條第三步。