液化烴、可燃液體的火災危險性分類
類 別 名 稱 特 征
甲 A 液化烴 15℃時的蒸汽壓力>0.1MPa的烴類液體及其他類似的液體
B 可燃液體 甲A類以外,閃點<28℃
乙 A 閃點≥28℃至≤45℃
B 閃點>45℃至<60℃
丙 A 閃點≥60℃至≤120℃
B 閃點>120℃
GB 50316-2000《工業金屬管道設計規范》中對流體的分類
A1類流體 category A1 fluid
在本規范內系指劇毒流體,在輸送過程中如有極少量的流體泄漏到環境中,被人吸入或與人體接觸時,能造成嚴重中毒,脫離接觸后,不能治愈。相當于現行國家標準《職業性接觸毒物危害程度分級》GB 5044中Ⅰ級(極度危害)的毒物。
A2類流體 category A1 fluid
在本規范內系指有毒流體,接觸此類流體后,會有不同程度的中毒,脫離接觸后可治愈。相當于《職業性接觸毒物危害程度分級》GB 5044中Ⅱ級及以下(高度、中度、輕度危害)的毒物。
B類流體 category B fluid
在本規范內系指這些流體在環境或操作條件下是一種氣體或可閃蒸產生氣體的液體,這些流體能點燃并在空氣中連續燃燒。
D類流體 category D fluid
指不可燃、無毒、設計壓力小于或等于1.0MPa和設計溫度介于-20~186℃之間的流體。
C類流體 category C fluid
系指不包括D類流體的不可燃、無毒的流體。
三、爆炸危險區的分類
1.劃分爆炸危險區主要采用的標準和兩個不同表示的系列
① GB、IEC、EN標準的系列
GB:中國標準(GB50058爆炸和火災危險環境電力裝置設計規范)
IEC:國際電工協會標準(CIEC79-0~13)
EN:歐洲共同體級鄰近國家(EN50014~50020,EN50039)
表示方式:X區(Zone)X級(Group)X組(T)
② NEC、API 標準系列
NEC:美國國家電工協會,隸屬于NFPA(美國國家防火協會)NEC Article 500-4
API:美國石油協會 API RP500,機泵供應商均用此標準
表示方式:X級(Class)X區(Division)X類(Group)X組(T)
③ GB50058中爆炸危險區的劃分
我國GB50058中爆炸危險區的劃分與IEC相吻合,但爆炸性氣體環境危險區域劃分尺寸等交采用了API-RP-500及NFPA-497A有關規定及例圖。
①、②兩個系列的主要差別在Group劃分中隨著易燃方法與空氣混合物危險性增加a)系列是ⅡA、ⅡB、ⅡC排列,而b)系列是ⅡD、ⅡC、ⅡB、ⅡA排列,所以在標示危險區(Group)時應標明按哪個標準。GB50058屬a)系列劃分。
2.危險區劃分步驟
① 根據爆炸性氣體混合物出現的步驟程度和持續時間對爆炸危險區的劃分作如下定義:
0區:連續出現或長期出現爆炸性氣體混合物的環境;
1區:在正常運行時可能出現爆炸性氣體混合物的環境;
2區:在正常運行時不可能出現爆炸性氣體混合物的環境,或即使出現也僅是短時間存在的爆炸性氣體混合物的環境;
注:正常運行是指正常的開車、運轉、停車,易燃物質產品的裝卸,密閉容器蓋的開啟,安全閥、排放閥以及所有工廠設備都在其設計參數范圍內工作的狀態。
符合下列條件之一的,可劃為非爆炸危險區域:
a)沒有釋放源不可能有易燃物質侵入的區域;
b)易燃物質可能出現的最高濃度不超過爆炸下限的10%;
c)在生產過程中使用明火的設備附近,或熾熱部件的表面溫度超過區域內易燃特質引燃溫度的設備附近;
d)在生產裝置區外,露天或開敞設置的輸送易燃物質的架空管道地帶,但其閥門處按具體情況定。
② 按釋放源級別和通風區條件初步確定爆炸危險區的劃分
——首先應按下列釋放源的級別劃分區域:
a)存在連續級釋放源的區域可劃為0區。
b)存在第一級釋放源的區域可劃為1區。
c)存在第二級釋放源的區域或劃為2區。
——其次應根據通風條件調整區域劃分:
a)當通風良好時應降低爆炸危險區域等級;當通風不良時應提高爆炸危險區域等級。
b)在障礙物、凹坑和死角處,應局部提高爆炸危險區域等級。
在完成爆炸危險區分區后,還應按易燃氣體(蒸汽)本身固有的可燃性及空氣混合物爆炸的難易程度和危險程度,劃分易燃易爆物質的級別(Group)以及按各種不同爆炸性氣體引爆溫度確定組別(T)。
我國GB50058及IEC歐洲標準關于爆炸性氣體分級分組等見下表。
兩種劃分表示系列(IEC、歐洲標準、中國/NEC.API)
與空氣混合物的危險性 IEC/歐洲標準,中國(GB) NEC API Section 3.5
低