油氣儲運網

標題: 中石化配管設計規定(2001) [打印本頁]

作者: helloshigy    時間: 2014-8-3 12:42
標題: 中石化配管設計規定(2001)
1 總則
1.1 目的
1.2 范圍
2 管道布置
2.1 管道布置一般要求
2.2 管道凈空高度和埋設深度
2.3 管道間距
2.4 管道跨距
2.5 工藝管道布置
2.6 泄放管道布置
2.7 取樣管道布置
2.8 公用物料管道布置
3 閥門布置
3.1 閥門布置一般要求
3.2 止回閥布置
3.3 安全閥布置
3.4 調節閥布置
3.5 減壓閥布置
3.6 疏水閥布置
4 管件和管道附件布置
4.1 管件布置
4.2 阻火器布置
4.3 過濾器布置
4.4 補償器布置
5 管道上儀表布置
5.1 流量測量儀表布置
5.2 壓力測量儀表布置
5.3 溫度測量儀表布置
5.4 物位測量儀表布置
6 管道支吊架布置
6.1 管道支吊架設計一般要求
6.2 管道支吊架布置
1 總則
1.1 目的
為提高石油化工裝置工程設計中管道的設計質量,特編制本標準。
1.2 范圍
1.2.1 本標準規定了管道、閥門、管件和管道附件、管道上儀表以及管道支吊架等
布置要求。
1.2.2 本標準適用于新建、擴建、改建的石油化工裝置基礎設計階段進行配管研究
的管道布置設計,以及詳細設計階段的管道布置設計。
2 管道布置
2.1 管道布置一般要求
2.1.1 管道布置設計的基本要求:
a) 應符合管道及儀表流程圖的要求;
b) 應符合有關的標準;
c) 管道布置應統籌規劃做到安全可靠、經濟合理、整齊美觀,并滿足施工、操
作、維修等方面的要求;
d) 對于需要分期施工的工程,其管道的布置設計應統一規劃,力求做到施工、
生產、維修互不影響;
e) 在確定進出裝置管道的方位與敷設方式時,應做到內外協調f) 管道應盡可能架空或地上敷設;如確有需要方可埋地或在管溝內敷設;
g) 管道宜集中成排布置。地上的管道應敷設在管架或管墩上;
2.1.2 管廊上應統一考慮儀表、電氣槽板所需的位置。全廠性管廊或管墩上應留有
10 %~30 %的空位,并考慮其荷載。
2.1.3 管道布置不應妨礙設備、機泵及其內部構件的安裝、檢修和消防車輛的通
行。
2.1.4 管道布置應使管系具有一定柔性,在保證管道柔性及管道對設備、機泵管口
作用力和力矩不超出允許值的情況下,應用最少的管道組成件,最短的長度將管道連
接起來,并盡量減少焊縫。對于合金管道、泵及壓縮機的吸入管道、真空管道更應如
此。
2.1.5 在規劃管道時應考慮其支承點和柔性。盡量利用管道的自然形狀吸收熱脹自
行補償。
2.1.6 管道布置應盡量做到“步步高”或“步步低”,減少氣袋或液袋。不可避免
時應根據操作、檢修要求設置放氣管、排液管和切斷閥。管道布置應盡量減少管道
“盲腸”。
2.1.7 法蘭的位置應避免位于人行通道或機泵上方。輸送腐蝕性介質管道及高壓管
道上的法蘭宜設安全防護。
2.1.8 異徑管件應緊靠需要變徑的位置,以使布置緊湊、節約管材和減少焊縫。
2.1.9 管道布置應整齊有序,橫平豎直,成組成排,便于支撐。整個裝置的管道、
縱向與橫向標高應錯開,一般情況下,改變方向同時改變標高,但特殊情況或條件允
許時也可平拐。
2.1.10 管道布置應滿足儀表元件對配管的要求。
2.1.11 氣體和蒸汽管道的支管應從主管上方引出或匯入。
2.1.12 管道布置時管道焊縫的設置,應符合下列要求:
a) 管道對接焊口的中心與彎管起彎點的距離不應小于管子外徑,且不小于
100 mm;
b) 管道上兩相鄰對接焊口的中心間距:
1) 對于公稱直徑大于或等于150 mm的管道,不應小于150 mm;
2) 對于公稱直徑小于150 mm的管道,不應小于外徑,且不得小于50 mm。
2.1.13 氣液兩相流的管道由一路分為兩路或多路時,管道布置應考慮對稱性或完全
滿足PID的要求。
SEPD 0001-2001 第 4 頁共 22 頁
2.1.14 管道穿過建筑物的樓板、房頂或墻面時應加套管,套管與管道間的空隙應密
封。套管的直徑應大于管道隔熱層的外徑,并不得影響管道的熱位移。管道上的焊縫
不應在套管內,并距套管端部不應小于150 mm。套管應高出樓板50 mm,管道穿過
屋頂時應設防雨罩。管道不應穿過防火墻或防爆墻。
2.1.15 有隔熱層的管道,在管墩、管架處應設管托。但是,無隔熱層管道溫度超過
120 ℃時,不應直接敷設在混凝土構件上,應加管托或隔熱層。
2.2 管道凈空高度和埋設深度
2.2.1 管道跨越裝置區的鐵路和道路,應符合下列規定:
a) 管道跨越鐵路時,軌頂以上的凈空高度不應小于5.5 m;
b) 管道跨越檢修道路或消防道路時,路面以上的凈空高度不應小于4.5 m;
c) 在人行通道上方的管道,其管底的凈空不宜小于2.2 m;
d) 管架立柱邊緣距鐵路中心線不應小于3 m,距道路路肩不應小于1 m;
e) 管道與鐵路或道路平行敷設時,其突出部分距鐵路中心線不應小于3.5 m,
距道路路肩不應小于1 m。
2.2.2 裝置內管廊的高度,除應滿足設備接管和檢修的需要外,還應符合下列規
定:
a) 管廊下布置泵或換熱器時,管底至地面的凈空高度不宜小于3.5 m;
b) 管廊下不布置泵或換熱器時,管底至地面的凈空高度不宜小于3 m;
c) 管廊下作為消防通道時,管底至地面的凈空高度不應小于4.5 m;
d) 多層管廊的層間距應根據管徑大小和管架結構確定;上下層間距宜為1.2 m~
2.0 m;
e) 當管廊上的管道改變方向或兩管廊成直角相交,其高差以600 mm~750 mm
為宜;對于大型裝置也可采用1000 mm高差;
f) 當管廊有桁架時要按桁架底高計算管廊的凈高。
2.2.3 接近地面敷設的管道的布置應滿足閥門和管件等的安裝高度的要求,管底或
隔熱層的底部距地面凈空高度不應小于100 mm。
2.2.4 管道穿越鐵路和道路時,應符合下列規定:
a) 管道穿越鐵路和道路的交角不宜小于60°,穿越管段應敷設在涵洞或套管
內,或采取其它防護措施;
b) 套管的兩端伸出路基邊坡不應小于2 m;路邊有排水溝時,伸出水溝邊不應
小于1 m;

中石化配管設計規定(2001).pdf

2.28 MB, 下載次數: 76

售價: 3 金幣  [記錄]


作者: 如初見    時間: 2014-8-8 20:22
好的,謝謝。。。
作者: liujq    時間: 2016-12-6 10:34
厲害、、、、、、
作者: lavalise2002    時間: 2016-12-8 18:11
先下載看看再說
作者: 動力火車    時間: 2022-3-1 11:53
謝謝樓主的分享




歡迎光臨 油氣儲運網 (http://black-hills-tours.com/) Powered by Discuz! X3.4