油氣儲運網
標題: 集輸工高級工 理論知識試題及答案 共33頁 [打印本頁]
作者: 儲運人 時間: 2013-4-18 09:26
標題: 集輸工高級工 理論知識試題及答案 共33頁
高級工理論知識試題
一、選擇題(每題有四個選項,只有一個是正確的,將正確的選項號填入括號內)
A 1.隔絕空氣和( ),可以防止構成燃燒助燃條件。
(A)氧化劑 (B)可燃物 (C)助燃物 (D)催化劑
C 2.加強通風,可降低形成爆炸混合物的( ),達到防爆的目的。
(A)物理反應 (B)學反應 (C)濃度 (D)燃燒
D 3.通過各種技術措施改變( )條件,可以防止爆炸。
(A)環境 (B)可燃 (C)溫度 (D)爆炸極限
A 4.《防火應急預案》中,必須詳述涉及火災的( )。
(A)崗位 (B)區域 (C)位置 (D)面積
B 5.《防火應急預案》所需的( )和設施,必須保證齊全好用。
(A)通信設備 (B)應急材料 (C)生產材料 (D)消防器材
D 6.為使員工掌握發生火災時的應急處理措施,必須對《防火應急預案》進行( )。
(A)實際操作 (B)理論學習 (C)定期修理改 (D)實地演練
D 7.中轉站《應急預案》是指生產崗位發生( )時采取的應急處理方案。
(A)爆炸 (B)火災 (C)傷害 (D)事故
A 8.崗位員工必須熟練掌握重點部位的( )。
(A)危險性 (B)危害性 (C)風險 (D)檢查點
B 9.重點部位平面圖必須標明位置、面積及( )。
(A)工藝流程 (B)安全出口 (C)設備數量 (D)建筑性質
A 10.常見的觸電方式中,最危險的是( )。
(A)直接觸電 (B)接觸電壓、跨步電壓觸電
(C)剩余電荷觸電 (D)感應電壓觸電
D 11.為防止觸電,在接線或接觸帶電設備時,應避免同時接觸( )。
(A)兩根火線和一根零線(B)一根火線和一根零線 (C)一根火線 (D)兩根火線
B 12.人同時接觸到( )發生的觸電稱為兩相觸電。
(A)一根火線和一根零線 (B)兩根火線 (C)兩根零線(D)兩根火線和一根零線
B 13.在35kV設備上進行工作,工作人員正常的工作活動范圍與帶電設備的安全距離
至少為( )m。
(A)0.35 (B)0.60 (C)0.90 (D)0.10
A 14.電壓等級為10kV及以下,設備不停電時的安全距離為( )m。
(A)0.35 (B)0.50 (C)0.70 (D)0.10
D 15.在低壓配電箱上的工作,應至少由( )人共同進行。
(A)4 (B)i (C)3 (D)2
A 16.化學泡沫滅火器每次更換化學泡沫滅火劑或使用( )后,應對筒體同筒蓋一起
進行水壓試驗,合格后方可繼續使用。
(A)兩年 (B)半年 (C)一年 (D)兩年半
B 17.應每( )定期對化學泡沫滅火器進行檢查,發現問題及時處理。
(A)班 (B)月 (C)周 (D)季
D 18.化學泡沫滅火器每次使用后,應及時( ),把筒體和瓶膽清洗干凈,并充人新的
滅火藥劑。 (A)卸掉把手 (B)卸掉底座 (C)卸掉噴嘴 (D)打開筒蓋
C 19.對于儲壓式空氣泡沫滅火器,要檢查蓋上的壓力顯示器指針是否指示在( )區
域內,如指針回零或超出區域時,應及時送檢。
(A)紅色 (B)白色 (C)綠色 (D)黑色
A 20.空氣泡沫滅火器每次更換滅火劑或出廠已滿( )年的,應對滅火器進行水壓試驗。
(A)2 (B)3 (C)4 (D)5
B 21.儲氣瓶式空氣泡沫發生器要打開器蓋,拆下二氧化碳儲氣瓶,放在精度為±5g的
秤上稱重,稱出的質量與鋼瓶上的質量相差( )g以上時,應送有關檢修單位
修理。 (A)20 (B)25 (C)15 (D)10
C 22.二氧化碳滅火器每( )應用稱重法檢查一次質量。
(A)月 (B)季 (C)半年 (D)一年
A 23.二氧化碳稱重低于鋼瓶肩部打的鋼印總質量的( )g時,應送檢維修。
(A)50 (B)40 (C)30 (D)20
D 24.如二氧化碳滅火器上無內部壓力顯示器的,可用稱重法,當稱出的重量小于標明
重量的( )時,應送維修部門修理。 (A)50%(B)60% (C)80% (D)90%
B 25.干粉滅火器應每( )檢查干粉是否結塊,儲氣瓶內二氧化碳氣體是否泄漏。
(A)年 (B)半年 (c)季 (D)月
A 26.用稱重法檢查干粉滅火器的二氧化碳儲氣瓶,當稱出質量小于所標質量( )g
以上時,應送檢維修。 (A)7 (B)5 (C)9 (D)12
C 27.干粉滅火器應每( )年做一次承壓試驗。
(A)1 (B)2 (C)3 (D)4
C 2 8.水銀溫度計的測量范圍為( )℃。
(A)–38~156 (B) –38~256 (C) –38~356 (D) –38~456
A 29.熱電偶溫度計在工業上用來測量( )℃內的溫度值。
(A)100~1300 (B)100~1000
(C)100~800 (D)100~500
D 30.熱電阻溫度計在工業上多用于測( )℃之間的溫度。
(A) –100~200 (B) –150~300 (C) –200~400 (D) –200~500
C 31.玻璃液體溫度計的零點位移是由于玻璃的( )引起的。
(A)膨脹 (B)收縮 (C)熱壓效應 (D)變形
B 32.玻璃水銀溫度計中,一般充( )氣。
(A)氧 (B)氮 (C)二氧化碳 (D)空
D 33.在使用工業用水銀溫度計時,應將溫度計( )插入被測介質中。
(A)尾部全部 (B)長度的1/2 (C)長度的1/3 (D)玻璃管溫包全部
A 34.鎳鉻一鎳硅熱電偶溫度計的短期使用溫度為( )℃。
(A)1200 (B)1000 (C)800(D)600
C 35.使用熱電偶溫度計的兩根熱電極要有很好的絕緣,以防短路,在低溫下采用( )
制成圓形或橢圓形的絕緣管套在熱電極上進行絕緣。
(A)氧化鋁 (B)陶瓷 (C)橡膠 (D)碳粉
B 36.組成熱電偶的兩種導體稱為熱電極,溫度較低的一端稱為熱電偶的( )端。
(A)測量 (B)自由 (C)參考 (D)熱
A 37.熱電阻的電阻絲材料主要有( )、銅。
(A)鉑 (B)錳 (C)鉻 (D)鋅
D 38.AB004便攜式紅外測溫儀不可以計算出測量過程的( )值。
(A)差 (B)最高溫度 (C)最低溫度 (D)所測目標輻射的紅外波長度
C 39.熱電阻溫度計的測溫原理是導體和半導體材料的( )和溫度有關。
(A)電阻 (B)電阻率 (C)電導率 (D)長度
D 40.壓力式溫度計包括( )、溫包、毛細管三個主要部分。
(A)指針 (B)標尺 (C)工作介質 (D)彈簧管
C 41.壓力式溫度計的毛細管用來傳遞( )的變化。
(A)溫度 (B)氣體 (c)壓力 (D)液體
B 42.AB005 壓力式溫度計是根據液體膨脹原理和( )原理制造的。
(A)氣體溫度變化 (B)氣體壓力變化 (C)液體溫度變化 (D)液體壓力變化
C 43.單相交流電路是交流電路中最簡單的電路,最具有代表性的就是照明電路,工作
電壓通常為( )V。 (A)60 (B)110 (C)220 (D)380
D 44.單相交流電路是交流電路中最簡單的電路,電路中有( )。
(A)三根火線 (B)三根火線一根火線與一根零線
(C)二根火線與一根零線 (D)一根火線與一根零線
B 45.交流電的( )和周期成倒數關系。
(A)開關 (B)頻率 (C)負載 (D)保險
D 46.三相交流電路是交流電路中應用最多的動力電路,通常電路工作電壓為( )V。
(A)60 (B)1 10 (C)220 (D)380
B 47.三相交流電路是交流電路中應用最多的動力電路,電路中有( )。
(A)三根火線 (B)三根火線與一根零線 (C)二根火線與一根零線 (D)一根火線與一根零線
C 48.三相交流電路工作( )為380V。
(A)電動勢 (B)電流 (C)電壓 (D)電源
B 49.電工常用儀表名稱中,按測量對象劃分的是( )。
-
-
集輸工高級工 理論知識試題及答案 共33頁.pdf
2013-4-18 09:25 上傳
點擊文件名下載附件
721.8 KB, 下載次數: 12
售價: 3 金幣 [記錄]
作者: 儲運人 時間: 2013-4-18 09:28
二、判斷題(對的畫“√”,錯的畫“×”)
(√ )1.清除著火源,可防止引起燃燒的激發能源。
(× )2.《防火應急預案》進行實地演練后,無需作記錄。
(√ )3.發生緊急生產事故時,必須立即啟動應急處理程序。
(×)4.在線路或設備裝有防止觸電的斷路保護裝置的情況下,人體允許的電流可達
到50mA。
(√ )5.低壓回路停電更換熔斷器后,恢復操作時,可不必戴手套和護目鏡。
(× )6.化學泡沫滅火器不可以循環使用。
(×)7.每周要對空氣泡沫滅火器進行檢查,檢查內容包括噴嘴、鉛封、拉環、膠管、固
定部位等。
(×)8.二氧化碳滅火器每次使用后都應進行再充裝,每次再充裝前或出廠1年以上
的應進行水壓試驗,合格后方可使用。
(×)9.干粉滅火器再充裝時,可以變換干粉滅火劑的種類。
(×)10.在測量,500℃以下的溫度時,熱電阻溫度計比熱電偶溫度計靈敏度低。
(×)11.液體膨脹式溫度計中,應用最廣泛的是酒精玻璃管式溫度計。
(×)12.組成熱電偶的兩種導體稱為熱電極,溫度較低的一端稱為熱電偶的工作端、
測量端或熱端,溫度較高的一端稱為自由端、參考端或冷端。
(√ )13. 500℃以下測溫時,熱電阻溫度計輸出的電信號要比熱電偶大得多,靈敏度高。
(×)14.氣體壓力式溫度計的工作介質以氧氣最為廣泛。
(×)15.單相交流電路是交流電路中最簡單的電路,最具有代表性的就是照明電路,
工作電壓通常為220V,線路中有二根火線。
(×)16.三相交流電路是交流電路中應用最多的動力電路,通常電路工作電壓均為220V。
(×)17.電工儀表的品種規格很多,按形狀不同可分為指針類、數字式表等。
(×)18.電工儀表盤上的“☆”符號表示防護等級。
(×)19.用交流電流表測量電路負載電流時,電流表與被測電路一定要并聯。
(√)20.螺釘旋具按頭部形狀不同可分為“一”字形和“+”字形兩種。
(×)21.為了防止螺絲刀的金屬桿觸及鄰近帶電體,應在金屬桿上纏上絕緣膠布。
(√)22.絕緣柄鋼絲鉗為電工專用鉗(簡稱電工鉗),常用的有150mm、175mm和200mm三種規格。
(×)23.使用電工刀時,刀口常以15°角傾斜切人。
(√)24. 立體在三個面投影圖合稱三視圖。
(×)25.三視圖的投影規律可簡稱為“高對正、長平齊、寬相等”。
(×)26.三視圖的對應關系是:主俯視圖長對正,主左視圖寬相等,俯左視圖高平齊。
(×)27.畫局部視圖時,必須標注為“A向”視圖。
(√)28.剖視圖分為全剖視圖、半剖視圖和局部剖視圖。
(√)29.在剖視圖上,對于已表示清楚的結構,其虛線可以省略不畫。
(×)30.實際尺寸允許變動的范圍稱為公稱尺寸。
(×)31.國家標準中規定有基孔制與基軸制,應在一般情況下,應優先采用基軸制。
(×)32.表面粗糙度的數值越小,表面越粗糙。
(×)33.標注角度時,尺寸線應畫成弧線,其圓心是該角的頂點。
(×)34.在標注中,同一尺寸在各視圖中可以重復出現。
(×)35.密度的單位是N/m3,用ρ表示;重度的單位是kg/m3,用γ表示。
(×)36.體積壓縮系數表示壓強增大一個大氣壓時流體體積相對增大的數值。
(×)37.液體壓力對其粘滯性的影響很明顯。
(×)38.水靜力學基本方程式中的“z”代表閉口測壓管中液面上升的高度。
(√)39.由水靜壓強的計算公式可知,任意一點的水靜壓強是與該點所在的水深h有關。
(×)40.連通器內兩容器中液體即使重度不同,液面上的壓強也相同,則兩容器中壓
強相同的點的位置在同一水平面上。
(×)41.流量有兩種表示方法,即質量流量和重量流量。
(√)42.對于穩定流動的液體,由質量守恒定律可知,流過所有斷面的流量都是相等的。
(√)43.實際液體的伯努利方程式中,hw表示單位重量液體的能量消耗。
(√)44.液流通過直管道的阻力叫沿程阻力損失。
(×)45.串聯管路中,全管路的水頭損失各管路之間相等。
(√)46.離心泵的流量可以通過調節節流閥開啟度的方法來改變。
(√)47. Q-H特性曲線有陡降式、平坦式和駝峰式三種。
(×)48.泵的軸功率與轉速的平方成正比。
(√)49. 要設計出具有高效率的離心泵,一般要注意避免在流道內出現死水區。
(×)50.繪點時,依據已知數值,縱、橫坐標數值應交于兩點。
(×)51.離心泵特性曲線上效率最低的點稱為泵的最佳工況點。
(√)52.與離心泵的最佳工況點相對應的流量、揚程、軸功率,即為泵銘牌上規定的
額定流量、額定揚程和額定功率。
(×)53.泵向液體提供能量,給液體以動力,而管線則消耗液體的能量,給液體以動力。
(√)54.在固定轉速下,葉輪外徑不同的同一臺離心泵具有不同的特性曲線。
(×)55.在整個機泵找同心度時,軸向不得超過0.06mm,徑向不得超過0.15mm。
(×)56.平式密封只能在高揚程的泵上采用。
(√)57.多級離心泵填料環與軸套外徑間隙一般為1.0~1.5mm。
(×)58.填料環的端面與軸中心線的不垂直度允許為填料環外徑的1/100。
(√)59.直徑為105~l70mm的聯軸器,其半軸器對軸向跳動允差為0.07mm。
(×)60.多機泵的葉輪流道內應無雜物堵塞,平衡孔暢通,入口處允許磨損。
(×)61. D型泵檢修泵軸時,應將泵軸架在三塊V形鐵上。
(×)62.如果泵的平衡盤磨損嚴重不能修刮時,可采用堆焊方法修補,然后可直接裝入泵體。
(√)63.軸套表面應無嚴重磨損,在鍵的銷口處無裂痕,軸向密封槽應完好。
(√)64.緊固泵殼與檢修后泵體的固定螺栓時,應均勻對稱緊固,防止不同心引起振動。
(×)65.更換閥門時,應按順序緊固閥門螺栓,以彈簧墊片壓平為準。
(×)66.法蘭或螺紋連接的閥門應在開啟狀態下安裝。
(×)67.在清理計量過濾器時,應先關出人口閥,后開旁通閥。
(√)68.清洗過濾器時,抽出過濾器內插板式過濾網,用熱水沖洗過濾網,摘去網上的懸掛物。
(×)69.過濾器盲蓋的舊墊子要清理干凈,不用露出自由水線。
(√)70.異步電動機按轉子結構分為兩類。
(×)71.引入防爆電動機的電源線連接點必須置于接線盒外。
(×)72.電動機軸承的徑向問隙的檢查同“三級保養檢修多級泵”中的軸承間隙要求不必相符。
(√)73.小型防爆電動機町抽出轉子后再拆卸前后軸承。
(√)74.拆卸防爆電動機端引線時,應先切斷電源,掛上“禁止合閘”警告牌,然后才
作者: 儲運人 時間: 2013-4-18 09:29
以上只是一小部分。其余見附件。
作者: 二百萬立儲罐 時間: 2015-1-30 11:06
你好,集輸工高級工在哪里報考
歡迎光臨 油氣儲運網 (http://black-hills-tours.com/) |
Powered by Discuz! X3.4 |