油氣儲運網
標題:
淺談液化天然氣汽車加氣站設計的有關問題(油氣儲運裝備展會PPT)
[打印本頁]
作者:
自由飛翔
時間:
2012-7-29 00:14
標題:
淺談液化天然氣汽車加氣站設計的有關問題(油氣儲運裝備展會PPT)
淺談液化天然氣汽車加氣站設計的有關問題
- 中國市政工程華北設計研究總院 (杜建梅)
有關內容
一、設計規范的采用
《城鎮燃氣設計規范》(GB50028):適用于液化天然氣總儲存容積不大于2000m³的城鎮液化天然氣供應站工程設計。
《石油天然氣工程設計防火規范》(GB50183):適用于液化天然氣供氣站、小型天然氣液化站。
《液化天然氣(LNG)生產、儲存和裝運》(GB/T20368):標準等同翻譯NFPA59A,2001,適用于天然氣液化和液化天然氣(LNG)儲存、氣化、轉運、裝卸和卡車運輸設施的維護等。
《汽車加油加氣站設計與施工規范》(GB50156):適用于新建、擴建和改建的汽車加油站、液化石油氣加氣站、壓縮天然氣加氣站和汽車加油加氣合建站工程的設計和施工。
《液化天然氣(lng)車輛燃料加注系統規范》(GB/T 26980):標準修改采用 NFPA52-2006《車輛燃料系統規范》2006年英文版,適用于儲罐容積不超過265m³的各種類型液化天然氣(LNG)車輛燃料系統加注設施,以及LNG-CNG(壓縮天然氣)轉化設施的設計、安裝、操作和維護。
二、不同類型LNG加氣站執行規范 需考慮問題
場站的類型;
場站的功能;
場站的規模;
合建站還是獨立建站。
不同類型LNG加氣站執行的規范
LNG加氣站與液化廠的合建站:國家標準《石油天然氣工程設計防火規范》 GB50183+《液化天然氣(LNG)汽車加氣站技術規范》NB/T1001。
LNG加氣站與LNG供應站(總儲存容積大于2000m³)的合建站:國家標準《石油天然氣工程設計防火規范》 GB50183+《液化天然氣(LNG)汽車加氣站技術規范》NB/T1001。
LNG加氣站與LNG供應站(總儲存容積不大于2000m³)的合建站:國家標準《城鎮燃氣設計規范》GB50028+《液化天然氣(LNG)汽車加氣站技術規范》NB/T1001。
LNG加氣站與CNG加氣站、加油站的合建站:國家標準《汽車加油加氣站設計與施工規范》GB50156+《液化天然氣(LNG)汽車加氣站技術規范》NB/T1001。
三、罐容的設計
TSG D0001-2009 壓力管道安全技術監察規程---工業管道
GB/T20801《壓力管道規范 工業管道》
《壓力管道安全技術監察規程---工業管道》 TSG D0001是管道的基本安全要求,管道的設計安裝應符合GB/T20801《壓力管道規范 工業管道》等相關國家標準的要求。
《壓力管道規范 工業管道》GB/T20801共分六個部分:
第1部分 總則; 第2部分 材料; 第3部分 設計與計算; 第4部分 制作與安裝;
第5部分 檢驗與試驗;
第6部分 安全防護。
GB/T20801《壓力管道規范 工業管道》的性質
七、絕熱保冷管道的設計
保冷材料的選擇
低溫管道所采取的絕熱措施應符合《工業設備及管道絕熱工程設計規范》GB50264的有關規定。
保冷管道的敷設
不宜埋地;
如果需要管溝敷設,架空且保證通風良好,不宜填沙。
BOG、EAG管道設計:耐低溫+絕熱保冷=安全防護
連接LNG泵管路系統設計需注意問題
集液池的設置
LNG儲的抗浮問題
放散裝置的設置
預冷放散需注意的問題
BOG產生量過大的原因
避免BOG產生量過大的措施
單泵雙機流量不平衡的問題
北京會議6-13-杜建梅(調整).ppt
(434 KB, 下載次數: 69, 售價: 3 金幣)
2012-7-29 00:16 上傳
點擊文件名下載附件
售價: 3 金幣
[記錄](méi)
該貼已經同步到
自由飛翔的微博
作者:
wuhappy007
時間:
2013-8-13 10:56
不錯不錯!
作者:
orbawy
時間:
2013-10-26 18:33
謝謝分享
作者:
chenh1964
時間:
2014-9-29 09:27
好東西頂頂頂。
作者:
prt0683
時間:
2015-1-6 22:47
相當不錯,謝謝樓主分享!
作者:
zhengzuwei
時間:
2016-2-3 14:39
#在這里快速回復#學習學習學習
作者:
bony1983
時間:
2016-7-3 13:42
謝謝分享了,好東西
作者:
lavalise2002
時間:
2016-7-6 09:38
好資料,謝謝
歡迎光臨 油氣儲運網 (http://black-hills-tours.com/)
Powered by Discuz! X3.4